没有校对,大家有用就看看,没用就当没看到.
问题一:安装防雷器和简单接个地线的区别在哪里? 接地分为交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地和防雷接地,这些接地都需要有到地线。工作接地的作用是保持系统电位的稳定性。保护接地是为了保证人身及设备安全的接地。防雷接地是为了给雷电流有提供一个泻放电流的路径。防雷器的作用就是在最短时间内将线路上因感应雷产生的大量的浪涌电流释放到地网,使建筑物内各点之间电位差大致不变,从而保护设备。 防雷器平时与大地是断开或高阻状态,当有浪涌电流通过线路时,由于线路与大地的高电压,使防雷器对大地导通,通过防雷地线将浪涌电流流释放到大地。 问题二:电源为什么要做三级防护? 电源应该做多级防护。在电力系统中,配电线路上的设备耐冲击过电压额定值是不同的,根据GB20343规定,电源处的设备耐冲击过电压为6KA,配电线路和最后分支线路的是设备耐冲击过电压为4KA,用电设备耐冲击过电压为2.5KA,特殊需要保护的电子信息设备耐冲击过电压为1.5KA。所以根据用电设备的耐压水平及雷电流的大小来确定需要几级防护。(但根据实践经验,很多厂家为了降低成本,使设备电源耐压水平没能达到规范要求,因此设备耐压水平大打折扣。) |