各位高手.

  我也是一位机房的建设者在最近有一个项目.甲方要求机房墙面做防磁处理?请问具体该怎么做?用什么材料?有什么好的方法?

请给我留言.或给我发邮件houxiaohu09@163.com

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sxinyying 发表于 2006-6-16 04:39:00
甲方为何要求机房墙面做防磁处理呢?
也许您知道机房的建设是一项复杂的工程?但您也应该清楚的是,在机房建设的过程中,每一项设计都要求非常严格,特别是对于大型的计算机机房以及需要信息保密的机房。
机房建设的目的是什么呢?最主要的就是要为机房场地内的设备提供一个良好的环境。除了满足系统、网络等各方面对环境温湿度、噪音、供电、消防安全等的要求外,还需要考虑计算机的外界干扰等等。甲方需要一个完整的机房解决方案!
计算机的外界干扰的主要来源是射
				频干扰、工频电源干扰、静电干扰及雷电脉冲干扰等四类。若计算机房处于大功率无线电发射设备,高频大电流设备或射频理疗设备等附近,当这些设备工作时,其空间电磁场强若超过V/m120 dB µV),则计算机的工作将受到严重的干扰。在电磁干扰环境中,计算机所受到的危害取决于干扰场强、频率和计算机自身的电磁敏感度。实验证实,在离微机6m处开关电流为10A的交流感性负载,其接触器触头电弧产生的干扰足以使计算机产生误动作。工频电源电压的大幅度波动或电流冲击有可能通过电源线进入计算机系统,使计算机出现运行成熟或故障,甚至计算机的某些部件。
			
此外,机房外部的某些电器设备产生的尖峰干扰脉冲、工业火花等也可通过供电线路进入计算机。例如,开关电传机可产生1000V的尖峰脉冲,它足以损坏某些部件。研究表明,工频电源干扰和通过电源线的射频干扰十分严重。静电干扰是造成计算机中MOS电路损坏的主要原因。有人研究指出,当穿塑料鞋走动,穿尼龙或丝绸工作服在工作台前长期工作时都可产生很高的静电电压。美国有统计表明,由于静电导致计算机及其元器件的损坏造成的经济损失每年高达数亿美元。雷电脉冲通常通过电网供电电源进入计算机造成干扰,甚至使计算机或部件损坏。在我国,由于雷电而致使计算机损坏的事例屡见不鲜。

 

要解决以上问题,屏蔽无疑是最佳的解决方案!以下也许会给您带来帮助。

 

机房的屏蔽
机房的屏蔽就是对机房内部和机房外部之间进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。具体讲,就是用屏蔽体将元部件、电路、组合件、电缆或整个系统的干扰源包围起来,防止干扰电磁场向外扩散;用屏蔽体将接收电路、设备或系统包围起来,防止它们受到外界电磁场的影响。因为屏蔽体对来自导线、电缆、元部件、电路或网络系统等外部的干扰电磁波和内部电磁波均起着吸收能量(涡流损耗)、反射能量(电磁波在屏蔽体上的界面反射)和抵消能量(电磁感应在屏蔽层上产生反向电磁场,可抵消部分干扰电磁波)的作用,所以屏蔽体具有减弱干扰的功能。
1)当干扰电磁场的频率较高时,利用低电阻率的金属材料中产生的涡流,形成对外来电磁波的抵消作用,从而达到屏蔽的效果。
2)当干扰电磁波的频率较低时,要采用高导磁率的材料,从而使磁力线限制在屏蔽体内部,防止扩散到屏蔽的空间去。
3)在某些场合下,如果要求对高频和低频电磁场都具有良好的屏蔽效果时,往往采用不同的金属材料组成多层屏蔽体。

磁屏蔽材料参数及材料划分:磁屏蔽体由磁性材料制成,衡量材料导磁能力的参数是磁导率,通常以数字来表示相对大小。真空磁导率为1,屏蔽材料的磁导率从200350000;磁屏蔽材料的另一个重要参数是饱和磁化强度。
磁屏蔽材料一般分为三类,即高导磁材料、中导磁材料和高饱和材料。

 

屏蔽机理
屏蔽按机理可分为电场屏蔽、磁场屏蔽和电磁场屏蔽。

 

1 电场屏蔽
屏蔽机理:将电场感应看成分布电容间的耦合。
2 磁场屏蔽
磁场屏蔽通常是指对直流或低频磁场的屏蔽,其效果比电场屏蔽和电磁场屏蔽要差的多。
屏蔽机理:主要是依靠高导磁材料所具有的低磁阻,对磁通起着分路的作用,使得屏蔽体内部的磁场大为减弱。
3 电磁场屏蔽
电磁场屏蔽是利用屏蔽体阻止电磁场在空间传播的一种措施。
屏蔽机理:电磁屏蔽体对电磁的衰减主要是基于电磁波的反射和电磁波的吸收。
4 实际的电磁屏蔽体
结构材料、搭接、穿透和开口

 

屏蔽机房的概念
屏蔽机房按照其功能可分为防止外界电磁场干扰的屏蔽机房和防止机房内设备所产生的电磁波外泄的屏蔽室两种。
屏蔽机房按照其屏蔽方式可分为金属网状屏蔽室和金属板式屏蔽室。金属网状屏蔽可采用铜网屏蔽、铁网屏蔽或一层铜网一层铁网屏蔽;金属板式屏蔽或分为组装式和焊接式两种。

 

所以您需要进一步了解甲方的需求,如果这只是一个普通的机房,那么采用金属板屏蔽就可以了。以下是霆峰科技采取的措施,供参考:
建议机房天花吊顶采用金属铝塑屏蔽扣板、墙面采用彩钢板或铝塑板、以及地线屏蔽网,以达到电磁屏蔽的效果。建议选用TFURSE品牌。
在墙内的各种电器配线应穿金属管。混凝土内各种配线严禁裸埋。在室内尽量减少墙内埋设配线,使更多的电缆、电线、信号线敷设在地板下和吊顶上。
在天花、墙体和地板底部全部都有屏蔽线网,各线网都接至接地母线排上,建立良好的接地关系,把从各个方向来的电磁干扰通过接地屏蔽掉。

 

   
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
monkeyking09 发表于 2006-6-16 11:39:00
谢谢楼上的兄弟的.我们现在有一个工程项目的.甲方要求机房墙面不做铝塑板处理,但要求做防磁处理的.请问该怎么做??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
monkeyking09 发表于 2006-6-21 11:18:00
为什么没有人再顶一下子的呢?我要的较急啊?请兄弟们给予一点支持吧!11
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
蓝天一龙 发表于 2006-6-26 15:12:00
2楼的好文章哈,顶~~~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xychao 发表于 2006-6-27 10:18:00
可以用钢板,我在这边见过用钢板做的,效果刚刚的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
huangyz888 发表于 2006-8-10 17:30:00
2楼说得很好
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城