装一个二级防雷器能达到这样的要求吗?...

[复制链接]
huangchz 发布于: 2005-6-8 16:49 1235 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
在机房配电柜进线端安装二级防雷器.要求达到:

要求残压在600V以下,有状态指示,免维护。要求防雷装置的工作电压在 346~484V、频率范围为40~60Hz、电流(直接接驳)<100A、串联保险丝>100A、尖峰泄流(导体间)为 50KA、对地最大泄流 为200KA、工作电流(正常)<10mA、漏电流(相对地)<60μA。

找了好久不知哪个产品符合要求,各位高手请指教.

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tigeryan 发表于 2005-6-8 17:02:30

建议你找找组合式的防雷器供应商看看.

[此贴子已经被作者于2005-6-8 17:08:48编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
huangchz 发表于 2005-6-8 17:14:20
模块化的单体MOV能控制的残压最大是多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
通天雷神 发表于 2005-6-10 18:45:24
MOV:220V系统,1000V残压。这个算最厉害的了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
huangchz 发表于 2005-6-14 13:54:25
英国FURSE公司生产的ESP415M1
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
实践主义 发表于 2005-7-13 13:39:18
是标书要求的吗?如果是,建议你别做设计了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
为宇 发表于 2005-8-8 13:27:04
好多产品都满足这要求,5楼说的FURSE,VOLE 、ATLLE、雷霆都可以,只要是一体化设计的都可以!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zf520 发表于 2005-8-8 21:30:26
200KA是不是单线泻流啊?要不是的那就有许多了,因为每个模块最高可达到100KA 的都有,那三相综合的话应该可以达到你要求的200KA吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
★雕塑★ 发表于 2005-12-5 21:06:27

我们有一款大通流电源防雷箱,可以达到甚至超过200KA的通流量,有兴趣的与我联系吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
大胡子88 发表于 2006-8-23 11:56:24

对地最大泄流 为200KA

10/350的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
粤涯 发表于 2006-8-23 14:29:06
找找厂家看看是否有着个产品