lgsealing
积分
帖子
主题
使用道具 举报
可能是感应造成的
您这种情况应该是感应雷造成的.
建议如下:
1、检查机房各个设备的接地情况,是否接地了?接地状态是否良好?;
2、用专业设备检测您机房接地的情况?您机房位于大楼中?独立机房?接地接总的主筋?主筋的标准是否低于4欧姆以下?或者更低?
3、检查您设备的损坏部分是电源部分?接口部分?电路部分?
4、如果您资金允许,建议建立独立接地中心,然后建设3级电源防雷系统,安装交换机,网络端口避雷器,所有的避雷设备都接到独立接地中心,
5、整个机房建设等电位系统
这样基本上,对您的设备有所保障,但是,任何避雷设备都不是万能的,只是减少您的损失!,避雷设备坏了可以换,价格比较便宜。
呵呵,就那么多了,我也不是专业的,只是稍微懂一些,想要探讨,可以加我的QQ: 5876576,我不是卖避雷设备的。
我这里设备坏得五花八门的,有的是端口坏,网卡坏,有的是电源坏,端口也坏,不过多数是端口坏的多,那该如何防雷
来学习
嘿嘿,雷针给他弄了,放地上去.哈哈
机房在楼顶本来就不合适,先按照4楼说的,检查一下各个设备的接地情况,补充如果是利用大楼
本身的接地的话,那么接地电阻值应该是1欧姆以下。
建议如果这个机房内没有做等电位的话,可以做个等电位,最好做个单独接地,单独接地的接地
电阻值可以是4欧姆以下
楼顶避雷针与建筑钢筋相连的,那机房的接地线应如何引出啊,是否要离这座楼的一定距离再接入地下?
还有是我打算用防雷插座和RJ45-100的防雷器行吗?还有没有其它的防雷设备呢?价钱不要太高的。
给俺电话,五分钟给你解决方案。
楼主可以先看看中心机房有没有网络线引出到室外啊....?
我见过好多的机房都是从交换机直接放根线引出室外给其他的办公室计算机用的...
检查完后能否跟贴,我们再来讨论...
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页