直击雷能否造成电缆的熔断?...

[复制链接]
mal_gates 发布于: 2006-10-18 23:01 993 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

客户要做无线监控系统。我想把天线放在楼顶上,不安装避雷针,设备放在室内。用细一些的同轴电缆将室外天线和室内设备连接。如果天线被直击雷击中的话,同轴电缆能否因自身承载不了巨大的雷电流在未进入室内之前就熔断了,从而不会损坏(保护)室内的设备。 以后也只需要换根电缆就可以了。

      进入室内的同轴电缆要加SPD的,防感应雷。

呵呵,这只是我自己想出来的,不知道对不对,请各位大虾批评,指正!

[此贴子已经被作者于2006-10-19 16:06:02编辑过]
回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
beyond_gxh 发表于 2006-10-19 14:54:00

应该可以将你的天线都熔了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
游魂 发表于 2006-11-3 09:45:00
你知道雷电流的速度和强度吗?相信你见识了他的威力以后就不会这么想了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wangty 发表于 2006-11-27 16:15:00
当然会啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zjjsjw 发表于 2006-11-28 15:51:00
线还没断,设备先烧完了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
moonshine 发表于 2006-11-30 10:40:00
有创意
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
大胡子88 发表于 2006-12-13 22:55:00

你这个东东和国外的某个品牌的接闪器的工作原理有些类似

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tony03 发表于 2006-12-26 10:57:00
平时没雷击,同轴电缆用细了,图像质量能保证吗?求证中
[此贴子已经被作者于2006-12-26 10:58:14编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
游魂 发表于 2006-12-27 23:34:00
楼上的搭个实验平台试试啊,嘿嘿
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
大胡子88 发表于 2007-1-1 17:31:00
美国海军和宇航中心已经搭实验平台做了三、四十年的的实验了,国内也有爱劳公司在做这方面的引雷实验,俺手头有些资料。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
彗星回归 发表于 2007-1-5 16:09:00
  试过了吗。觉得有点悬呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
Cindy_Gong 发表于 2007-1-8 10:58:00
嘿嘿,等各位的实验结果
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
mal_gates 发表于 2007-1-17 18:42:00

是这样的,我曾在一个二十多层的大楼上安装一个无线网桥。网桥的设备到室内用的是非屏蔽双绞线。

有一次下雨打雷,第二天客户说上不网,我到楼顶一看是室外的双绞线被烧断了,重新换根线,仍然可以上网。

这说明设备没有被雷击坏,而是线断了,请问这是什么原因?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
gmyrwl 发表于 2007-1-24 15:25:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
mal_gates 发表于 2007-1-24 20:10:00

不是风刮断的,是被烧断的。