接地技术中的几个错误概念...

[复制链接]
通天雷神 发布于: 2005-6-5 19:54 5172 次浏览 25 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

主题: 接地技术中的几个错误概念 接地技术应用中经常碰到一些错误的说法和做法,举例如下,并阐明自己的观点,以期同行指正。

1、三相五线就是TN-S制其错误之处是把带电导体系统的型式和系统接地的型式混淆了。

交流带电导体系统的型式有:单相二线、单相三线、两相三线。两相四线、三相三线、三相四线、三相五线;系统接地的型式有:IT、TT、TN-C、TN-S、TN-C-S。 以三相五线为例:可存在于IT、TT、TN-S系统中;又以IT为例,它可以配出三相四线,亦可配出三相五线等。

综上所述:“三相五线就是TN-S制”的说法是不全面的,是错误的。正确提法是:TN-S系统是三相五线接地保护系统。 2、TT、TN系统变压器的中性点必须直接接地IEC明确规定。TT和TN系统中必须有一点直接接地。但并未规定此点必须是变压器的中性点。

工程设计中大多数的TT、TN系统中的变压器中性点是直接接地的,但也有一些工程在低配柜内直接接地,这两种接地都是正确的。这里需要指出的是:电力配电系统中的直接接地点必须按照设计的要求做,设计在变压器中性点接地时,就必须在变压器的中性点处接地;设计规定变压器中性点不接地,而在低配柜内接地时,就必须在低配柜内直接接地。

把电力系统的一点接地理解为必须在变压器中性点处接地是错误的。

3、TN-S系统的变压器中性点接地后,变电所内的低压配电枢的N排与PE排应分开TN-S系统的标准画法如图1所示,IEC规定整个系统的N线和PE线是分开的。但工程实际和标准画法是不完全相同的,例图2中变压器通过四线制母线槽与低配柜相连,由各个低配柜配出的N线和PE线是分开的。 IEC在论述TN-S系统时,规定整个系统的N线与PE线是分开的,对“整个系统”应理解为配电系统的负载部分,即图2中由低配柜配出的导线中,N和PE线不准再连接,而对电源部分,N和PE线可以一点连接,也可多点连接。

4、TN-S系统中只准对PE线作重复接地

重复接地的作用是使被接地与地电位接近,另外,一旦此线断裂可减轻危险程度,TN-S系统中通常对PE线进行重复接地。

当TN-S系统用于单相负载起主导地位,而且三相经常出现较大的不平衡负载时,对N线作重复接地是大有好处的。此时重复接地可起两个作用:

(1)由于三相负载不平衡,N线中必然有电流产生,使负载端的“0”电位飘移。N线进行重复接地后,可减少此飘移,使各相电压稳定。

(2)一旦N线发生断裂,可使各相负载不产生大的电压波动。如果无重复接地,则会使负载小的一相出现高电压,负载大的一相出现低电压,其结果就会使电气设备遭到损坏。因此认为TN-S系统中只准对地线作重复接地的观点是错误的。

不过,对N线在负载部分进行重复接她时,必须注意不能与PE线的重复接地合用一个接地极,N线的重复接地线与PE线的重复接地线之间要绝缘。

5、TN-S系统中PE线必须随L、N线一起敷设虽然任何标准未作过此规定,但当PE线单独敷设时有人就会不理解,PE线可随L、N线一起敷设,也可单独敷设,甚至L、N在地上敷设,PE线在地下敷设,随后到设备处汇合也没可以的。区别此系统是否属TN-S,不是依据PE线是否随L、N线一起敷设,而是依据PE和N是否在电源端作了直接连接。

6、检查系统是何种型式时,只要检查负载上接几根线,若有五根线则是TN-S制 我们在讨论带电导体系统几线制型式时,是指配电系统的主干线,而不是指分支线。不管何种接地型式,带有金属外壳的三相设备必须接四根线;带有金属外壳的并且人手可能触及的单相设备必须接三相线;单相、三相兼有时必须接五根线,如图3所示。因此,认为有五根线就是TN-S系统的说法是错误的。

回复

使用道具 举报

已有25人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
超导体 发表于 2005-6-16 13:50:01
多谢。。对IT、TT、TN-C、TN-S、TN-C-S这些还真的没有在一起这么全面的比较过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
Cindy_Gong 发表于 2005-6-16 21:43:03
学习、学习、再学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
游魂 发表于 2005-6-22 09:09:10
受教了,谢谢雷神
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
mjun_lu 发表于 2005-6-23 15:49:30

好多不懂

两相三线,两相四线?有这个概念啊,我只知道单相和三相的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
tigeryan 发表于 2005-6-25 11:07:09
(2)一旦N线发生断裂,可使各相负载不产生大的电压波动。如果无重复接地,则会使负载小的一相出现高电压,负载大的一相出现低电压,其结果就会使电气设备遭到损坏。因此认为TN-S系统中只准对地线作重复接地的观点是错误的。

不过,对N线在负载部分进行重复接她时,必须注意不能与PE线的重复接地合用一个接地极,N线的重复接地线与PE线的重复接地线之间要绝缘。

请教一下,因本人真的没有过试这样施工案例。

1.如果在设备端N线重复接地。不知道楼主是否考虑到漏流开关的动作特性??

2.如果不用考虑漏流开关(一般取值30mA)动作特性,那么在实际运行可操作性有多高?在那类系统中成功运行?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
223328 发表于 2005-6-27 12:54:01
顶上来,等待雷神答案
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
守护天使 发表于 2005-6-27 15:30:35
以下是引用mjun_lu在2005-6-23 15:49:30的发言:

好多不懂

两相三线,两相四线?有这个概念啊,我只知道单相和三相的

三相四线和三相五线听说过,但是两相三线和两相四线见的少。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
守护天使 发表于 2005-6-27 15:37:37

以三相五线为例:可存在于IT、TT、TN-S系统中

好象IT系统是三相四线,是通过大电阻接地的,不是三相五线的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
alertoner 发表于 2005-7-14 14:06:41

什么是TTINIT系统

建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会(IEC)对此作了统一规定,称为 TT 系统、TN 系统、IT 系统。其中 TN 系统又分为 TN-CTN-STN-C-S系统。下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。

1、工程供电的基本方式

根据 IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即 TT TN IT系统,分述如下。

1TT 方式供电系统

TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在 TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图1所示。这种供电系统的特点如下。

电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。

当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此 TT 系统难以推广。 T

T系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。

现在有的建筑单位是采用 TT 系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量,如图2所示。

2

图中点画线框内是施工用电总配电箱,把新增加的专用保护线 PE 线和工作零线 N 分开,其特点是:共用接地线与工作零线没有电的联系;正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;③ TT 系统适用于接地保护占很分散的地方。

2TN 方式供电系统

这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。它的特点如下。

· 一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是 TT 系统的 5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。

· TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比 TT 系统优点多。 TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为 TN-C TN-S 等两种。

3TN-C 方式供电系统

它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用 NPE 表示,如图3所示。这种供电系统的特点如下。

3

由于三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,对地有电压,所以与保护线所联接的电气设备金属外壳有一定的电压。

· 如果工作零线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。

· 如果电源的相线碰地,则设备的外壳电位升高,使中性线上的危险电位蔓延。

· TN-C 系统干线上使用漏电保护器时,工作零线后面的所有重复接地必须拆除,否则漏电开关合不上;而且,工作零线在任何情况下都不得断线。所以,实用中工作零线只能让漏电保护器的上侧有重复接地。

· TN-C 方式供电系统只适用于三相负载基本平衡情况。

4 TN-S 方式供电系统

它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统,如图4 所示,TN-S 供电系统的特点如下。

4

· 系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。

· 工作零线只用作单相照明负载回路。

· 专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。

· 干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。

TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的三通一平(电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统。

5TN-C-S方式供电系统

在建筑施工临时供电中,如果前部分是 TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线,如图5 6所示。这种系统称为TN-C-S 供电系统。 TN-C-S 系统的特点如下。

5 TN-C-S 方式供电系统

6 工地总配电箱分出 PE 线

· 工作零线 N 与专用保护线 PE 相联通,如图 1-5ND 这段线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。 D 点至后面 PE 线上没有电流,即该段导线上没有电压降,因此, TN-C-S 系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于 ND 线的负载不平衡的情况及 ND 这段线路的长度。负载越不平衡, ND 线又很长时,设备外壳对地电压偏移就越大。所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在 PE 线上应作重复接地,如额头图6 所示。

· PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。

· PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上不许安装开关和熔断器,也不得用大顾兼作 PE 线。

通过上述分析, TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统。

6IT 方式供电系统

I 表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。每二个字母 T 表示负载侧电气设备进行接地保护,如图7所示。

7

IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。运用 IT 方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。

但是,如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。从图8 可见,在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。只有在供电距离不太长时才比较安全。这种供电方式在工地上很少见。

2、供电线路符号小结

1)国际电工委员会( IEC )规定的供电方式符号中,第一个字母表示电力(电源)系统对地关系。如T表示是中性点直接接地;I表示所有带电部分绝缘。

2)第二个字母表示用电装置外露的可导电部分对地的关系。如T表示设备外壳接地,它与系统中的其他任何接地点无直接关系;N表示负载采用接零保护。

3)第三个字母表示工作零线与保护线的组合关系。如C 表示工作零线与保护线是合一的,如 TN-CS 表示工作零线与保护线是严格分开的,所以PE线称为专用保护线,如TN-S

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
sz_wind 发表于 2005-7-15 12:34:53

学习。谢谢。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
windboy811 发表于 2005-8-9 09:17:49

受教了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
strongzhj 发表于 2006-1-3 14:58:38
学习、学习、再学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
大胡子88 发表于 2006-6-8 08:44:43
以下是引用mjun_lu在2005-6-23 15:49:30的发言:

好多不懂

两相三线,两相四线?有这个概念啊,我只知道单相和三相的

只用其中二项是会不平衡的,所以没有这么用的说

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
sinolx 发表于 2006-6-8 18:40:52

谢谢. 向楼主请教一个问题.

机房内电源防雷通常是在配电柜内安装防浪涌保护器,它的地一般是接在配电柜内的地线铜排上,这样就成了交流地,安全地和防雷地接在一起,不知是否符合规范?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
gzjt 发表于 2006-7-22 19:07:33

学习、学习、再学习

谢谢.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
cgzaixian 发表于 2006-7-24 16:14:14

好东西,学习中!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
cgzaixian 发表于 2006-7-24 16:14:24

好东西,学习中!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
cgzaixian 发表于 2006-7-24 16:14:34

好东西,学习中!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
cgzaixian 发表于 2006-7-24 16:14:45

好东西,学习中!

回复 支持 反对

使用道具 举报