公司视频监控系统,10个摄像头,其中1-3号摄像头用1号市电变压器,4-7号摄像头用2号市电变压器,问题是最近两个月4-7号摄像机图像"不定时"出现水波纹。把4-7号摄像头转用1号市电变压器,问题依旧。
检查了很久都没查出问题原因,。。。。。。。。。
使用道具 举报
干扰,不定时出现水波纹。
是不是周边有些大功率机器设备,每次出现水波纹的时候
正是机器启动的时候才来
肯定是干扰啦。看来你要慢慢查咯
那查查三更半的时候有什么特别的地方
这是很常见的问题 主要是受到外界的干扰
用的是前端供电,因为用1号市电变压器的1-3号摄像机图像一直都很正常,所以开始怀疑是不是市电不"洁净";把4-7号摄像机也调转到1号市电变压器,可是故障还是一样发生。还有一个特点就是1-3号摄像机离监控主机很近,4-7号摄像机离监控主机远,也就是4-7号的视频线比较长。
学习下,看哪位高人能解决
很典型的电位差干扰,这种现场很容易出现在多台变压器场所,因为变压器的地线是借用大地作为回路,因此你用不同的变压器就会导致这个问题。
解决方法:采用我公司的jy-s610v抗干扰设备,将地线隔离。