千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[讨论]关于这个接地的作法!...

[复制链接]
huosimao 发布于: 2007-2-28 11:14 1603 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我刚开始做弱电工程,对接地有几个问题不是很了解,各位帮帮忙:

1、在控制室内:所有的设备都装入两个机柜,这里的接地应该怎么做:从强电井引一根16平方的电源地线至机柜的时序电源器,所有设备的电源地线连接至时序电源器,这样实现所有设备的接地;机柜的接地线并接在这根从强电井引来的地线上;还有一种接法是:机柜的接地线不并接在电源地线上,而是另外并接在其它系统的接地线上,如下水管等。这两种方法哪种是正确的?

2、设备装入机柜后,设备的外壳通过与机柜(机柜专门有接地线)的直接连接会实现接地吗?听说会形成接地回路?

对接地不太熟悉,说的可能有点乱,希望高手帮帮忙!

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
nclisg 发表于 2007-2-28 13:51:00

在机柜的后面最底5公分处安装一根50*5MM接地铜牌,从外引一根35平方的接地线至铜牌,各电气设备从接地点至接地铜牌,所有的接点都必须是点到点的连接,不得串联.外接地必须是独立放雷设备,

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城