huilai2010
积分
帖子
主题
今天碰到了一个问题,球机用硬盘录像机控制,当使用派尔高d协议时可以控制,而是用派尔高P协议时无法控制。球机与硬录都是支持派尔高P的呀,波特率和地址码设的也没问题。
除了协议、波特率、地址码,不应该有其他的东西了呀,有没有人遇到过这样的问题?
现在球机和硬录也换了两个不同品牌的,可还是一样!
使用道具 举报
要是你说的情况属实的话,估计是你的控制线损耗太大了,建议你直接拿球机到后端录像机单独接来测试,应该不是设备的问题,因为P协议是9600波特率,比4800要求使用环境好一点。有可能加一个485中继器放大一下总线信号就OK了
pelco的D协议和P协议本身地址就差一位,比如地址码设置为1是使用D协议地址为1,此时使用P协议地址就变2了。
在兼容设备使用时不仅要考察解码器的地址,尤其是自适应协议的解码器,有的自适应把地址都做成“适应”,即地址拨到1时候使用D或P都是1号,而不需要修改拨码,有点仅仅是协议命令适应,地址需要重新拨。还有控制设备有时也需要设置,比如软件界面中除了在下拉菜单中可以选择协议和波特率,其实还有个地址位的选项,有时它默认是1,比如D协议控制正常,到P协议就要改成0,呵呵,多试试就没问题了。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页