1001bbs 发布于: 2007-8-24 14:42 1309 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

想问一下小区的弱电机房接地系统如何做?

小区的弱电机房,主要是报警、监控这些设备,不知这块的接地应该怎么做?

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
iybb 发表于 2007-8-28 16:56:00

接地,其实是防雷里面最复杂的一块来的。如果认真要做好它,有时候比做SPD保护还贵得多,甚至比做的工程还要更多的成本。有兴趣的,可加我的QQ交流。108233863

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
超导体 发表于 2007-8-28 20:52:00

跟普通的机房接地一样,在室外做接地,接地电阻满足要求,

室内做好接地连接,电源的接地,防静电接地,如果需要防雷接地也同时作好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
大胡子88 发表于 2007-8-29 11:16:00
以下是引用iybb在2007-8-28 16:56:00的发言:

接地,其实是防雷里面最复杂的一块来的。如果认真要做好它,有时候比做SPD保护还贵得多,甚至比做的工程还要更多的成本。有兴趣的,可加我的QQ交流。108233863

同意!