千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助接地扁钢能走桥架内吗?...

[复制链接]
sz8331462 发布于: 2007-7-12 12:02 2069 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我们现有一大厦桥架工程,由于浇筑混凝土时,在做桥架的接地时,由于路由的限制,在经过大梁时,改走为桥架预留的孔内经过,这样一来,接地扁钢就进入了桥架内,但桥架内是为弱电系统(电话线,网线,有线电视线,监控视频线等)布置的,请问,这样在防雷效果方面会不会有问题?
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
大胡子88 发表于 2007-7-12 12:47:00

可以,但要有点距离.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sz8331462 发表于 2007-7-12 13:59:00

距离多少比较合适呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
michikoxzg 发表于 2007-7-13 00:58:00

你可以不放在桥架内,放在桥架外随支架走向施工。弱电桥架本身尺寸不会太大(具体情况不清楚,只能按我经验理解)如按通常隔开30CM的话,桥架内势必要隔段加块分隔板,增加费用。而且如果是等电位接地,桥架内的线缆又多,发生干扰反而得不偿失。

这是我的理解。欢迎各位拍砖

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
大胡子88 发表于 2007-7-13 12:10:00

GB50343 5.3.3-1

防雷引下线  最小平行净距 1000mm 最小交叉净距 300mm

保护地线   最小平行净距 50mm   最小交叉净距 20mm

回复 支持 反对