千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

跪求接地方案...

[复制链接]
yhj84115216 发布于: 2007-6-18 19:24 794 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我的课题要设计一个在2层的网络机房,可以写了几次老师都不满意,有人能帮忙告诉下写这个设计的具体内容分几部分吗?谢谢了 救急啊。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城