机房的地板烧焦了...

[复制链接]
2003juhao 发布于: 2009-7-11 14:57 3421 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位大侠,小弟有些困难,昨天在机房配视频线时突然闻到焦糊的味道,后来看到静电地板与操作台的接触的地方在打火,静电地板没有地线,只是有块地板与暖气碰在一起了,是不是算接地了呀,还有就是bnc接头与地板金属接触时有放电现象,而且火花较大能在金属表面留下黑印,到现在百思不得其解,请各位大侠指点,小弟先谢谢了
[此贴子已经被作者于2009-7-11 15:13:25编辑过]
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
fhq1983 发表于 2009-7-11 15:42:00

你要看看有没有从地板下面接线出来接地,活动地板接地一般会有一个保护电阻,保护电阻有上下两个接头,一头接活动地板的横梁,另外一个头接地线,如果没有保护电阻,一般就没接地了。你以后最好是选A级防火的防静电材料。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
s410233966 发表于 2009-7-14 11:11:00

是不是有强电接地了呀,检查线路

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
2003juhao 发表于 2009-7-14 13:09:00
没有啊,地板什么都没接呀,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
走在岸上的鱼 发表于 2009-7-15 09:47:00

问题很严重

我怀疑是强电线路破皮了

如果是地板没接到

不至于打火花

还有一个情况,就是外部天气情况如何

是不是下雨打雷啊?

楼主,说具体点

这样兄弟们才好判断问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
龙迎风 发表于 2010-3-29 22:20:00
强烈建议楼主检查一下地板的对地电压。如果打火的话,应该是电流比较大,可能是有线的皮破了,接触到地板上了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hengli 发表于 2010-3-30 15:05:00
怎么看像是强电短路接地了?不太明白,楼主现场情况说清楚点可以吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
chenweidong2007 发表于 2010-4-20 16:01:00
是不有一条强电上的地和零线接反了?要不就零线有破损!
回复 支持 反对

使用道具 举报