在线路布设过程中,忽略了这个变压器的存在,电源供电线路采用集中供电220到前端 粉3根线路在布线过程中途中有2座10万千伏变压器站。现在后端图像不定期的出现抖动的水波纹,时而正常,现在已经确定是电源线路受到干扰问题。在其他地方供电就没有这个现象。
现在寻求不动线路的情况下,如何解决这个问题。(因为现在小区已经绿化,土地已经覆盖,重新埋线难度太大,就近取电不太方便。
使用道具 举报
先确认是不是变压器的干扰,如不是分项查找,如果不是持续干扰的话一般采取接地跟加稳压UPS之类起不到啥作用。需要看干扰幅度。都可以试试,找出根源。比如接地、万用表测,有条件示波仪测。。
确定是电源干扰 找个临时电就没有问题。 但是临时电没法取,现在就在考虑用什么设备解决这个问题 在原有不动的情况下。
是持续干扰,自从出图像来 固定20多路图像 水纹似波动。 仪器没有 现在寻求什么器件可以解决这个问题
坐等结果
应该还是电源线在过变压器时受到了干扰,加UPS也没有用,信号在传输中出的问题。很难处理,可不可以只动变压器边上的视频线。这样动土就要少些。
这个不是视频干扰,现在已经确定是十万伏高压变电站对电源线有断续干扰,导致电源不纯净, 各位帮帮忙···
可以用12V的蓄电池!!!
或者太阳能板