作了一个12路的监控,使用三根双绞线传输,12V20A集中供电,线路都不长,最长的有60米,供电线路最长的有30米,使用1方铜包铝线。
完成后发现,其中四路有类似电视串台一样的波纹干扰,这四路分别是两根网线中各有两对。测量终端的电压最大压降约0.6V,所有网线没有搭接问题。
调试时,把出现干拢的其中两路从录像机上拨下来后,干扰转移到了别的通道上。
最后把这四路分别接单独的电源,干扰变小,但仍有。
实在是没法了,请大家支招!谢谢@!

安装环境是土木结构的旧库房,没有强电,没有变频。

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yezuoyang 发表于 2011-10-12 14:58:00
帮忙顶!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yulihao1215 发表于 2011-10-12 15:13:00
多点接地???
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xtdn4418 发表于 2011-10-12 15:23:00

你这多为信号串了,屏蔽做了,接地做好就可以了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
桃园一片 发表于 2011-10-12 15:32:00
电源干扰。在每一个摄像机前电源上并接一个2200uf/25电解电容,去除一下电源干扰。注意电解电容极性。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hanyucai 发表于 2011-10-14 21:02:00
电源有问题,你要换个好点的电源哦,我用10安的带13个摄像机都很好,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
三岁小毛娃 发表于 2011-10-14 21:09:00

帮忙顶

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
mars680 发表于 2011-10-14 23:22:00
用的是无源的接收器吧?换个有源的试试吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
LMG137 发表于 2011-10-15 08:17:00
有没有试过220V供电到摄像机200V/12v1A  肯定没问题  我试过