iambqp
积分
帖子
主题
作了一个12路的监控,使用三根双绞线传输,12V20A集中供电,线路都不长,最长的有60米,供电线路最长的有30米,使用1方铜包铝线。完成后发现,其中四路有类似电视串台一样的波纹干扰,这四路分别是两根网线中各有两对。测量终端的电压最大压降约0.6V,所有网线没有搭接问题。调试时,把出现干拢的其中两路从录像机上拨下来后,干扰转移到了别的通道上。最后把这四路分别接单独的电源,干扰变小,但仍有。实在是没法了,请大家支招!谢谢@!
安装环境是土木结构的旧库房,没有强电,没有变频。
使用道具 举报
你这多为信号串了,屏蔽做了,接地做好就可以了
帮忙顶