看到论坛有很多人问这个问题,结合我自己所做过的工程经验分享给各位参考
1,使用网线供电
目前市面上的网线参差不齐,很难说一个固定的线损值,下面给出的表格据使用国标 纯铜超五类网线(线径0.48)
传输距离 |
传输功率(12V0.5A) |
传输功率(12V1A) |
传输功率
(12V1.5A) |
50米 |
13.5V |
15.5V |
17V |
100米 |
15.5V |
18.5V |
22V |
150米 |
17V |
22V |
27V |
200米 |
18.5V |
25.5V |
32 |
2,使用电源线集中供电
电源线更加参差不齐,更加无法给出一个大约数值,具体要实地测试,然后再调整 变压器
以上两种是比较常用的集中供电线材,有的甚至使用 数据线 供电或者是 一线通 操作,这里不作说明
使用集中供电,所接设备有近有远的,不是电流大的变压器就行,我的经验是所有的线都长度一样
长度多的在主机旁边捆起来;如果大多数不一样,按照需要增加多个变压器解决。 |