大楼主体钢筋结构为接地网,分布在大楼内的摄像机的前端防雷器的PE线接哪好?
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
amwrhino 发表于 2008-5-9 21:52:00
帮顶!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wongzl 发表于 2008-5-12 11:01:00
找就近电源配电箱,接在配电箱内的地排上(要检测该地排是否已连接地网及地阻是否合格);或者在就近的柱子上敲开混凝土露出钢筋用电焊焊接一截扁铁(30*3),用螺丝把接地线的线儿固定在扁铁上即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
szspd 发表于 2008-5-12 16:16:00

简单有简单的做法,复杂有复杂的做法!

先测试一下建筑地网的电阻值,如果符合要求,就直接连接建筑地网,要不就单独做一个地网(要多很多银子,但可以让甲方掏银子)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
乐得安 发表于 2008-5-12 18:43:00
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
flyzhang 发表于 2008-5-15 22:06:00
谢谢各位的回答,三楼的方案可能是投资最小,实施可能性较高,毕竟即使甲方同意拉个地网,但要引到每个监控点,投资受不了,还有个问题就是如果建筑是钢结构,就地采点应该也可行吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jswxliji 发表于 2008-5-28 09:12:00

同意三楼的说法,这也是比较合理的做法!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
sleepinggod 发表于 2008-7-17 08:37:00

摄像机的防雷我们通常都是用4平方的铜线直接接地,一般不与建筑避雷带连接。

个人感觉:避雷带是建筑防雷,受到雷击的几率比较大,而视频信号雷如果共地,容易在避雷带遭雷击的时候在摄像机线上感应的电流无法释放。