千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2373|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教安装UPS电源的问题!...

[复制链接]
MicroKiss 发布于: 2008-7-23 11:30 1566 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

最近单位买了台60KW的UPS电源,本人对这些又不太熟悉,担心工程商偷工减料。特请教各位如下几个问题:

1。UPS市电输入的电源线应该安装多粗的电缆,UPS输出应该用多粗的电缆,UPS电池之间应该用多粗的电线?

2。是否需要安装漏电保护装置?

3。此UPS为三相四线制,市场上有无零线保护装置,也就是UPS输出端零线如果断路,UPS输入电源能立即断开的装置?

在线等答案,谢谢各位指教!

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yinggw 发表于 2008-7-24 14:26:00

厂家会解决,也不至于会这样偷工减料的

进行开关容量在125A左右,电缆你自己算一下就知道了,其它,是你的要求了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yupengliu 发表于 2008-8-18 14:23:00

最有效的方式就是查清单,查报告,做好设备的验收细节工作,

方案的可行性肯定是有保障,厂家不至于傻到这个地步,报个不可行的清单给你

装完机器后全负荷运行的试机放电什么的全部查一遍

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
duzhijiecsharp 发表于 2008-8-18 15:21:00
按照合同清单来,没问题。看电缆是否通过认证。拿卡尺量下线缆,察看外观都可以。至于保护装置你放心,没有哪个单位敢不给你加保护装置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
duzhijiecsharp 发表于 2008-8-18 15:22:00
哦,对了。我可以帮你做下UPS和ups机房的远程监控,可以及时查看运行状态,及时报警。。可以联系我。。。msn:zerobug962@hotmail.com;duzhijie_work@126.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
BEYONDXU 发表于 2009-3-5 11:50:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆