高手进来指点一下关于烧毁变压器的问题...

[复制链接]
davidzhou7961 发布于: 2008-5-5 16:00 1126 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现场在冶金工厂里面,现场供电系统为380V动力电,随便找一根火线和一根零线引出一条220V的供电线路给监控设备供电,监控设备采用12V供电,现场烧毁了很多变压器。每次换上一个新的变压器器不久,220V线路就会很热,时间再长一点,变压器就会烧毁了。请高手指点一下吧!!!!

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sdllds 发表于 2008-5-11 15:23:00
不要用动力电提供长电,动力电受线相平衡限制,会导致电压不稳定,时间长了,肯定会烧毁电器设备的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sinolx 发表于 2008-5-12 14:59:00

你还是先量一下电压吧, 工厂的动力电经常采用三角接法, 你引出的零线可能不是中心点,而是地线, 这样电压会有380V,以至经常烧变压器.

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
长城安防电源 发表于 2009-2-6 10:34:00

三项供电的话,会有零点漂移的,设备的启动会是电压不稳定的,最好不要用动力系统供电,建议采用开关电源供电!