怎样选择发电机设备???...

[复制链接]
tartness 发布于: 2006-7-25 16:49 1430 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我们单位机房中,所有的网络设备用的一个8kva的ups(科士达GP808H),运行正常时负载为3/4左右,现想购买一台发电机,应该怎么选择参数,请那位懂行的给我说说!!!

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xychao 发表于 2006-7-29 09:12:00

科士达UPS配置发电机要1:2或者1:3配置,选择20KW左右的发电机

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tigeryan 发表于 2006-7-31 15:27:00

这小的UPS,如果没有其它的供电要求,不建议用发电机。发电机平时维护会很烦人。直接加电池得。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
BEYONDXU 发表于 2009-3-5 13:10:00
学习