supring
积分
帖子
主题
遇到一个项目,机房在二层。现需要在机房安装UPS,由于需要32块100AH的电池,重量大概1000KG,而楼层地板承重约300KG,即使分两个电池柜,也超过300KG标准,本来想做散力架吧,可是那个地面距静电地板下面得距离只有7cm,做散力架就空间不够了,请教各位有什么办法?
也可能有人说,分两个超重点没问题,但是我觉得还是保险起见,想得到各位朋友指点,谢谢
使用道具 举报
1.掀开地板2.安装散力架3.切割地板与散力架对齐。高出地板的散力架部分刷漆装饰。
可以把地板掀开,用槽钢做个梁,然后把设备装在槽钢上.
做碳纤维地板加固
应该找一下建筑图纸,争取在承重墙、梁上做文章,不要找剪力墙和隔墙。散力架可以做的和地板一样平。
其实没什么问题的,300kg/m2指的是机房的活负载,如果按照楼主的算法,基本上每台UPS机房都要做散力架或增加机房承重。只要UPS的总重量不要超过机房的总的承重能力的80%就应该没什么问题了,而且像蓄电池机架这些比较重的设备尽量靠粱放置,这样承重能力会大一点。还有机房的承重最好让设计院的结构专业去确认,我们没有权利去确认这个事,也负担不起这个责任的。
散力架的高度本来就应该与地板完成面齐平,可选择小型号的槽钢、工字钢等