一、概 述
随着计算机技术、控制技术、通讯技术、显示技术的迅猛发展,弱电系统得到广泛的普及与应用。弱电系统利用数据采集、信息传输技术方式,将大量电气设备集成在一个或几个网络系统中。由于这些设备大量采用高度集成化的CMOS电路和CPU单元,设备瞬间过电压承受能力大幅降低,已成为雷电损害的主要目标。至今,对于雷雨多发地区,大规模使用弱电系统的单位已经非常重视雷电灾害的影响,许多单位已经在弱电系统建设或使用过程中,开始完善弱电系统防雷保护设施。
楼宇自动化系统(简称:BA系统)主要包括:闭路监控系统(CCTV)、门禁可视对讲系统、有线电视系统(CATV)、背景音乐系统、程控电话系统、电脑网络系统、火灾自动报警控制系统等。本方案将针对这一系统,依据实际环境因素和用户实际需要做出一套比较完整而易于操作的防雷设计及安装技术的防雷方案,从而真正实现弱电系统安全运行的目的。二、雷电灾害
雷电是带电雷云对雷云或地面放电的物理现象。雷电灾害主要包括两个方面,一是直击雷,二是雷电磁脉冲。
直击雷关系到建筑物与人的安全,雷电磁脉冲关系到弱电系统的安全。具体解释说明如下:
直击雷:
直击雷是指雷云直接对地面放电的物理现象。地面受到直击雷雷击,雷击地点将产生瞬时大电流,若不能将雷电流及时释放,受雷击的物体瞬间产生大量热,造成物体膨胀、熔化、燃烧、爆炸等损坏。
通常情况下,建筑物必须考虑直击雷的危害。国家颁布的《建筑物防雷设计规范》就是针对可能因直击雷带来重要损失的建筑物,确定了非常详尽的防雷设计、安装、验收等条例。
雷电磁脉冲:
雷电磁脉冲是指由于雷电流有极大的峰值和徒度,雷电闪击瞬间,在所发生区域内,瞬时形成雷电磁场。在变化的雷电磁场作用下,区域内所有金属线路感应上瞬时高电压与大电流。若雷电流侵入到供电、通讯线路中,将会造成线路两端的设备损坏。
弱电系统相关设备与线路由于敷设在建筑物下方,因此,不会受到直击雷的危害。但是,敷设在户外或建筑物内墙的弱电线路,由于电磁屏蔽效果较差,非常容易受到雷电磁脉冲影响,而引入感应雷电流。这就是弱电系统受雷电损坏的主要因素。
三、基本防雷措施
依据国家《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-94)(2000年版),针对亨利商务酒店弱电系统设备的具体情况,提出如下基本防雷措施:
建筑物防雷:按照第二类防雷建筑物的防雷措施要求设计、安装。
建筑物屏蔽:将建筑物所有金属构件全部电气连接,形成法拉第笼式结构。
共用接地:防直击雷、防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一个接地装置。
等电位连接:进入建筑物的金属导电物(供电线路、通讯线路、金属管道等),在建筑物防雷分区的界面处,与接地系统做等电位连接。
机房设置与合理布线:机房及贵重电气设备应设置在建筑物顶楼层下数第四层以下,越低越好。建筑物内设备与线路安装位置,应与外墙保持一定距离,供电线路、通讯线路须平行敷设,各线之间必须保持一定距离。
线路屏蔽与接地:在户外埋地或架空敷设的供电、通讯金属线路,必须采用屏蔽线,屏蔽保护层至少在两端接地。在户内外敷设的用于屏蔽线路的金属管、金属槽,必须电气连通,并至少在两端接地。
安装避雷器:避雷器(也称:电子避雷器、电涌保护器、过电压保护器、防雷器、SPD等)可抑制供电、通讯线路引入的雷电流或工业浪涌,避免设备过电压损坏。
四、避雷器选型与技术参数
依据弱电系统需要,提供如下避雷器型号与参数:
1. B类电源避雷器
型号:HALO PS-B385最大连续工作电压:385V~最大放电电流:60kA(8/20μs)标称放电电流:40kA(8/20μs)
响应时间:<25ns保护水平:<2400V主要功能:安装在总电源配电箱位置,作为电源线路第一级防雷保护。
2. C类电源避雷器
型号:HALO PS-C385最大连续工作电压:385V~最大放电电流:40kA(8/20μs)标称放电电流:20kA(8/20μs)
响应时间:<25ns保护水平:<2000V主要功能:安装在机房配电箱位置,作为电源线路第二级防雷保护。
3. C类电源避雷器
型号:HALO PS-C275
最大连续工作电压:275V~
最大放电电流:40kA(8/20μs)
标称放电电流:20kA(8/20μs)
响应时间:<25ns
保护水平:<1500V
主要功能:安装在机房配电箱位置,作为电源线路第二级或第三级防雷保护。
4. 终端电源避雷器
型号:HALO PS-D220最大连续工作电压:250V~标称放电电流:3kA(8/20μs)响应时间:<25ns保护水平:<1500V主要功能:安装在设备220V交流电源端口,作为终端电源设备防雷保护。
5. 直流电源避雷器
型号:HALO PS-D24最大连续工作电压:25V-标称放电电流:1kA(8/20μs响应时间:<25ns保护水平:<200V主要功能:安装在设备12V或24V电源端口,作为直流电源线路防雷保护。
6. 双绞线(或二芯线路)信号避雷器
型号:HALO S5/T2最大连续工作电压:6V-标称放电电流:10kA(8/20μs)响应时间:<1ns保护水平:<10V主要功能:安装在RS485等信号端口,作为信号防雷保护。
7. 双绞线(或二芯线路)信号避雷器
型号:HALO S20/T2最大连续工作电压:20V-标称放电电流:10kA(8/20μs)响应时间:<1ns保护水平:<30V主要功能:安装在设备信号二总线(回路)端口,作为回路防雷保护。
8. 双绞线(或二芯线路)信号避雷器
型号:HALO S24/T2最大连续工作电压:26V-标称放电电流:10kA(8/20μs)响应时间:<1ns保护水平:<36V主要功能:安装在消防对、联动、信号二总线等端口,作为信号线路防雷保护。
9. 双绞线(或二芯线路)信号避雷器
型号:HALO S110/T2-AU最大连续工作电压:130V~标称放电电流:3kA(8/20μs)响应时间:<25ns保护水平:<360V主要功能:安装在消防广播、背景音乐等音频信号端口,作为大功率音频信号防雷保护。
10. 同轴视频信号避雷器
型号:HALO S1/BNC-VIDEO最大连续工作电压:1V-标称放电电流:10kA(8/20μs)响应时间:<1ns保护水平:<10V主要功能:安装在同轴视频端口,保护摄像枪或DVR视频端口。
11. 16路同轴视频信号避雷器
型号:HALO S1/BNC-VIDEO-16主要功能:类似于同轴视频信号避雷器,19寸机柜安装方式,安装在机房DVR视频端口。
12. CCTV专用二合一避雷器
型号:HALO CB2/PS220-CCTV主要功能:同轴视频信号避雷器与电源避雷器组合产品。
13. CCTV专用三合一避雷器
型号:HALO CB3/PS220-CCTV主要功能:同轴视频信号避雷器、RS485信号避雷器与电源避雷器组合产品。
14. 门禁对讲专用避雷器
型号:HALO S12/PT6-SG主要功能:门禁对讲信号线路(三对双绞线信号)防雷保护。
15. RJ45接口电脑网络避雷器
型号:HALO S5/RJ45-LAN最大连续工作电压:5V-标称放电电流:300A(8/20μs)响应时间:<1ns保护水平:<40V主要功能:安装在电脑网络RJ45端口,作为局域网络端口防雷保护。
16. 24路RJ45接口电脑网络避雷器
型号:HALO S5/RJ45-LAN-24
主要功能:类似于RJ45接口电脑网络避雷器,19寸机柜安装方式,安装在机房数字交换机端口。
17. RJ11接口双绞线信号避雷器
型号:HALO S110/RJ11-ADSL最大连续工作电压:130V~标称放电电流:5kA(8/20μs)响应时间:<25ns
保护水平:<360V主要功能:安装在通讯线路RJ11端口,作为ADSL与传真机防雷保护。
18. 通迅保安单元避雷器
型号:HALO S110/LSA-PLUS最大连续工作电压:130V~标称放电电流:5kA(8/20μs)响应时间:<25ns保护水平:<360V主要功能:安装在科隆保安单元上,作为10对通讯线路防雷保护。
19. 射频信号避雷器
型号:HALO S48/F-CATV最大连续工作电压:48V-标称放电电流:5kA(8/20μs)响应时间:<100ns保护水平:<650V主要功能:安装在射频端口,保护有线电视、卫星接收机等端口。 |