千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

简单网络防雷工程方案...

[复制链接]
超导体 发布于: 2004-5-11 09:49 1410 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

网络防雷工程方案

一、设计参照的标准

1、 GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》

2、 GB50174—93 《电子计算机房设计规范》

3、 GB7450—87 《电子设备雷击保护导则》

4、 国际电工委员会标准 IEC61312-1 IEC60364-5-534

IEC61024-1

二、防雷环境及分析

1、 公司办公楼共八层,已做直击雷措施,但天面的大型广告牌未与避雷带连接,且该大楼的防雷设施多年未进行检测及维修,天面水池顶有一卫星接收天线,未有防雷措施对其进行保护。

2、 该公司的网络主机房设置在办公楼的五楼(办公楼共八层)。该网络由光纤引入,通过一台中心交换机用光纤接到二级交换机(四台),其中两台直接与工作站连接,另两台通过双绞线连接到集线器(四个)后再与工作站连接。

3、 根据气象资料表明,地区年雷暴日近90天,是雷电高发区。经过计算,预期雷击次数N=0.27次/年,根据GB50057-94《建筑物防雷设计规范》有关规定及结合该建筑物的使用性质,该楼属三类防雷建筑物。

4、 随着社会的发展,雷电对社会造成的损害越来越大,特别是已经进入了电子时代的今天,雷电事故当中有90%以上是感应雷造成的。值得我们关注的是雷电不仅仅破坏系统设备,更为重要的是使系统的通讯中断、工作停顿、声誉受损,其间接损失无法估量。因此,对雷电的防护,不仅仅是直击雷的防护,更重要的是感应雷的防护,在弱电设备(特别是计算机网络)日益增加的今天,显得尤其重要。

三、雷害的防护措施

为了保护建筑物和建筑物内各类设备不受雷电损害或使雷击损害降到最低程度,现在都采取综合防雷。综合防雷设计方案应包括两个方面:直接雷击的防护和感应雷击的防护,缺少任何一方面都是不完整的、有缺陷的和有潜在危险的。

1、 直接雷击的防护

主要使用避雷针、网、带及良好的接地系统,其目的是保护建筑不受雷击的破坏,给建筑物内的人或设备提供一个相对安全的环境。

2、感应雷的防护

目前,计算机等电子设备受到雷电感应高压损坏主要途径有二种,一是辐射性的感应雷击是强雷电磁场通过辐射或感应造成设备损坏。二是由供电线路、信号线路和控制线路等由各种线路传导进来的感应雷电高压脉冲损坏电子设备的。

因此采取的相应措施为:1)、采取电磁屏蔽措施。2)、安装浪涌过电压保护器,包括供电系统和信号系统。3)、等电位处理。4)、良好接地。

四、设计方案

根据??公司的要求,我中心所设计的方案主要对大楼内的网络系统进行保护。

1、 直击雷

(1)、全面检测办公楼的原有防击雷措施,对不合格的部分防雷设施进行整改,测

量防直击雷装置的接地电阻。

(2)、为了使计算机网络系统有一个良好的接地系统,需整个防雷地网应小于1欧

姆,因此在办公楼后面的草地上加人工地网约40米,深800mm,用φ14镀锌圆钢作

水平接地体,L5*50*2000镀锌角钢作垂直接地体,用KY防腐型长效接地降阻剂回

填,以确保接地电阻可以小于1欧姆。

(3)、在化工楼及旧计量办公楼侧重新布置一组地网,约30米,供分机房接地用。

(4)、在天面水池安装一支3米避雷针,并与避雷带连接。

(5)、将天面广告牌不少于两处与天面避雷带连接。

回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
超导体 发表于 2004-5-11 09:50:00
2、防感应雷部分

(1) 屏蔽

在主机房,将所有的金属门窗与天花龙骨多次连接,用作电磁屏蔽。

(2)、等电位处理

① 在主机房内引出两条主筋,并在引出点用铜板制作一汇流排,供设备和避雷器接地用,用3*30扁铜作水平环型体,将两主筋引出点连接,将金属门窗、各种线路的屏蔽金属管、各种电子设备的金属外壳、机架均与汇流排连接。

② 在主机房布置一条70mm2的铜芯线,在每层的一个柱筋旁边凿一孔,将线引到一楼与地网直接相连。如施工困难,可将铜芯线穿墙出室外引至地面接入地网,需套水管作屏蔽。

③ 分机房设置等电位环,做法与主机房相同,65mm2的铜芯线引出室外连到地面与地网连接。

④ 将各种信号线的屏蔽管在进入大楼时等电位处理;在进入主机房后,再次将屏蔽管与汇流排作接地处理。

⑤ 户外光纤进入室内,接入服务器时,光纤内的金属芯要作与等电位带连接,作接地处理。

(3)、过电压保护(避雷器牌子不便列出,只列举参数)

① 办公大楼的总配电箱处安装一个40KA的电源避雷器。

② 在办公楼五楼的配电箱处安装一个20KA的电源避雷器。

③ 在办公楼五楼的主机房UPS电源入端安装一个10 KW的串式抗干扰电源避雷器。

④ 各分机房所在的楼层配电箱处安装一个20KA的电源避雷器。

⑤ 在各分机房安装一个5KW的串式抗干扰电源避雷器。

⑥ 在PSTN线进入室内,路由器的输入端安装一网络避雷器。

⑦ 在INTERNET线进入室内,防火墙的输入端安装一网络避雷器。

⑧ 在路由器连接到防火墙的线路,防火墙入口处安装一网络避雷器。

⑨ 在服务器与中心交换机之间,防火墙与中心交换机之间,交换机入口处均安装一网络避雷器。

⑩ 在二级交换机(或集线器)与工作站之间,交换机(或集线器)的输出端安装与工作站对应数量的网络避雷器。(如果交换机或集线器与工作站在同一室内可不安装)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
在天 发表于 2004-5-12 10:51:00

谢谢了,我正好需要这方面的知识。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
风富 发表于 2004-5-13 14:24:00

好熟悉的方案呀.

这个东西就就搞了11万....那是3年前的事了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
江湖虾米 发表于 2004-5-13 23:58:00
能赚钱就是好方案
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
风富 发表于 2004-5-14 09:31:00
呵.有理.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
tony03 发表于 2004-5-14 10:21:00
版主,这个方案好像有点老了,现在电信过来应该都是全光接入,从主交换到楼层交换也都是光纤了,这一部分的RJ45网络避雷器可以不用考虑了吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
风富 发表于 2004-5-18 21:10:00
这个方案是几年前的事。当然是用RJ45啦。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
oo 发表于 2004-5-24 10:34:00
现在这个方案可没有那么值钱了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
风富 发表于 2004-5-24 23:09:00
但还是能赚钱的...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zhou63216 发表于 2004-6-16 17:36:00
好贴,内容具体,学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zxetonnet 发表于 2004-6-17 16:19:00
不会吧!这也算是简单方案!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
nf17nf17 发表于 2009-6-17 13:20:00
11万....
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城