zhxsdsb 发布于: 2008-9-4 16:14 939 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

  最近在做一批输电杆塔接地电阻改造的业务。杆塔大部分都在山区或丘陵,经过测试这些杆塔附近的土壤电阻率大概都在1200-1500左右。目前的做法是沿杆塔做两条射线长度为50-60米,深度为0.6米的地方铺设40X4扁钢,隔10米左右打一根50X5、1.2米的角钢。但从后来的结果看,降阻效果并不明显。请教各路高手有没有什么有效经济的方法能够降低电阻。(降阻剂除外)

 另外我听说有些地方和我们环境相同,但别人做的射线长度不到我们的一半,但用2.5米的钢管做垂直接地极能在山区降阻做到10欧以下,请问有没有可能,理论依据是什么。谢谢!

[此贴子已经被作者于2008-9-4 16:51:04编辑过]
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
大胡子88 发表于 2008-9-8 08:26:00

首先您要了解接地电阻只和地网的面积和土壤电阻率有关,和接地极的材料是没有关系的,也就是说大型地网基本可以不使用垂直地极(没地方做除外).

整改方法一:你可以把地网设计成闭合的,地阻会小不少;方法二:换土,河或湖底烂泥较果最佳,不比降阻剂差,每吨也就是个人工运费吧.

别的地方可能是土壤电阻率较低,或有地下水.

您这1200-1500左右的山区或丘陵按规定可以放宽到30欧以下,只要泄流面积足够就行了.

再做不下来可以打俺手机:13602680215.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
clones 发表于 2008-10-14 22:06:00
你好,我是给你过电话的苏先生,咨询接地的问题的,我的E-mail是:45036182@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
大胡子88 发表于 2008-10-17 12:04:00
邮件已发.