[讨论]关于机房防静电接地的问题——
[讨论]关于机房防静电接地的问题——...
[复制链接]
pisus
发布于: 2009-6-2 12:36
910 次浏览
5 位用户参与讨论
电梯直达
我司机房140平米,要拉一根防静电接地电缆,现在大楼B1只有一能接50平方电缆的等电位箱,不知50平方电缆够用否?另外,如果要拉120平方电缆还得但做接地体,比较麻烦。
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有5人评论
llleee888
当前离线
积分
543
沙发
llleee888
发表于 2009-6-8 13:18:00
足够了
回复
支持
反对
使用道具
举报
yunwqm
当前离线
积分
475
板凳
yunwqm
发表于 2009-6-8 14:27:00
看到有的帖子里说只要16平方,你50平方还不够吗?太过了吧!
回复
支持
反对
使用道具
举报
ruoshui3
当前离线
积分
2248
地板
ruoshui3
发表于 2009-6-8 15:25:00
确实足够,只有一处的,用50平方就可以。
回复
支持
反对
使用道具
举报
pisus
当前离线
积分
432
5
#
pisus
发表于 2009-6-16 11:14:00
规范是35平方以上。
回复
支持
反对
使用道具
举报
spx0910
当前离线
积分
296
6
#
spx0910
发表于 2009-7-1 15:45:00
一般接地线在10平方到30平方就足够了,一般16平方和20平方地用的多
回复
支持
反对
使用道具
举报