一,电源 (1)设备间内安放计算机主机时,应按照计算机电源要求进行工程设计。 (2)设备间内安放程控用户交换机时应按照《工业企业程控用户交换机工程设计规范》 CECS09:89进行工程设计。 (3) 设备间,电信间应用可靠的交流220V,50Hz电源供电。
二,电气防护和接地 (1)综合布线网络应采取防护措施的情况
1. 在大楼内部存在下列干扰源,且不能保持安全间隔时: .配电箱和配电网产生的高频干扰. .大功率电动机电火花产生的谐波干扰. 荧光灯管,电子启动器 开关电源 电话网的振铃电流. 信息处理设备产生的周期性脉冲
(2) 在大楼外部存在下列干扰源,且处于较高电磁场强度的环境: 雷达 无经电发射设备 移动电话基站 高压电线 电气化铁路 雷击区
(3) 周围环境的干扰信号场强或综合布线系统的噪声电平超过下列规定时: 对于计算机局域网,引入10KHz的干扰信号,其场强为1V/m:600MHz至2.8GHz的干扰信号,其场强为5V/m 对于电信终端设备,通过信号,直流或交流等引入线,引入RF0.15MHz至80MHz的干扰信号,其场强度为3V(幅度调制80%,1KHz)
|