配线子系统的设计要求如下...

[复制链接]
benlang121 发布于: 2015-4-2 11:32 174 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
1.      配线子系统宜由工作区用的信息插座,每层配线设备至信息插座的配线电缆,楼层配线设备和跳线等组成。配线子系统是用于每层配线电缆的统称。

2.      配线子系统应考虑下列问题:
根据工程提出近期和远期的终端设备要求。
每层需要安装的信息插座数量及其位置。
终端将来可能产生移动,修改和重新安排的详细情况。
一次性建设与分期建设的方案比较 。

3.      配线子系统宜采用4对对绞电缆。配线子系统在有高速率应用的场合,宜采用光缆。配线子系统根据整个综合布线系统的要求,应在二级交接间,交接间或设备间的配线设备上进行连接,以构成电话,数据,电视系统并进行管理。

4.      本线系统宜选用普通型铜芯对绞电缆。

5.      综合布线系统的信息插座宜按下列原则选用:
单个连接的8芯插座宜用于基本型系统。
双个连接的8燕插座宜用于增强型系统。
一个给定的综合布线系统设计可采用多种类型的信息插座。

6.      配线子系统电缆长度应为90m 以内。

7.      信息插座尖在内部做固定线连接。

8.      配线子系统缆线宜采用在吊顶,墙体内穿管或设置金属密封线槽及开放式(电缆桥架,吊挂环等)铺设,当缆线在地面布放时,应根据环境条件选用地板下线槽,网络地板,高架(活动)地板布线等安装方式。

9.      缆线应远离高温和电磁干扰的场地。

10.  缆线布放在管与线槽内的管径与截面利用率,应根据不同类型的缆线做不同的选择。管内穿放大对数电缆或4芯以上光缆时,直线管路的管径利用率应为50%-60%,弯管路的管径利用率应为40%-50%。管内穿放4对对绞电缆或4芯光缆时,截面利用率应为25%-30%,布放缆线在线槽内的截面利用率应为30%-50% 。