zker3
积分
帖子
主题
20台cisco2960交换机使用多大的UPS电源
求助标准的方案
使用道具 举报
买一台5K的就够了。
查了一下,cisco2960的额定功率为30w,属于小型的交换机,20台的功率为20×30w=600w
理论上一台1KVA的ups足矣;保险点上个2kva的;上个5kva的有点浪费了;
以上的前提是,ups只负载这些交换机,没有其他设备
嗯 2--3KVA 有一定的预留量。
如果业主有钱 可试建议上5KVA
计算公式: 负载功率÷0.8
600÷0.8=750
理论上一台1KVA的ups足矣;
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页