stronglxk
积分
帖子
主题
现在在做一个小区的弱电工程,在小区的外围有几十个摄像机,现在遇到一个问题:就是监控的取电是从哪里取,是直接拉220V到前端还是集中供电,另外如果是220V到前端,可以走弱电井过去吗?220V走弱电井是不是不符合规范。请告知!
使用道具 举报
有QQ吗
如果是数字的,直接POE取电哈,不用拉电源线了。
就近接电,或者单独布220V的线比较费时费力,还有也可以集中供电,走弱电井可以减少布线槽。
二百二走弱电井,没问题,四五百米都没问题,没干扰,有也看不出来,谁都看不出来。
哈哈
取220V,前端用电源转换成12V比较好。如果前端可以取电,最好前端取。或者拉根220V走弱电井,基本上没什么干扰
建议采用集中供电!220V走弱电井没问题的,200V走到一个区域然后用12V开关电源带几个摄像机,一个区域用个开关电源。
你如果前端取电的话 以后维护管理 能要你命。
不要怕麻烦
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页