千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2373|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

电信机房标准是什么?...

[复制链接]
jdf 发布于: 2004-2-5 20:50 3860 次浏览 23 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现我公司受电信运维部门对其传输机房进行标准化整治,,二十个机楼,邻导给他们批了六十万,现场看了一下,好像只有几条不规范的线要拆,要挣这六十万,我们该做些什么呢? 汗,各位兄台帮忙出出主意
回复

使用道具 举报

已有23人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
luqw 发表于 2004-2-5 22:33:00
贿赂
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
George.wang 发表于 2004-2-6 09:13:00
一般机房接地多少有点问题,可以做点文章.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
星魂 发表于 2004-2-6 10:20:00
在空气净化、防尘上做文章
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sunjianjms 发表于 2004-2-6 11:41:00
既然工程能交到你们手里,钱又批了,如实上报,让领导们双方通融,但上报时多从电源改造点做文章。二十的机房怎么还做不出四五十万。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
pxy33002114 发表于 2004-2-6 16:47:00
你是装傻吧??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
拉链儿 发表于 2004-2-6 17:17:00
这叫烧包
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
gangzi 发表于 2004-2-6 17:56:00
呵呵,别这么说人家
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
雷雨的天空 发表于 2004-2-6 18:15:00
说点正经的事,别老是说人家的不对。呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
雷雨的天空 发表于 2004-2-6 18:18:00
标高2。8米。湿度20%-80%。 地板的压力450KG。动力电源等等问题,接地呀什么的。机架的与地隔离等。找找这书看看,按要求来做就是了。 顺便问问你是哪里的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
jdf 发表于 2004-2-8 11:45:00
谢谢各位仁兄,我在广东 传输机房,有很多没有静电地板,要是给他铺地板,钱肯定是不够,接地确实可以搞一搞,但单 接几条保护地线也没多少钱啊,我己算了接地,增加线槽,也才十几万
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
czlulu 发表于 2004-2-8 12:15:00
地网是一个问题:电信机房要求达到1欧以下;防雷是一个大项目,包括线缆防雷、电力引入防雷等,有微波等无线传输设备还要考虑天馈线防雷。目前防雷产品很多,可以从这方面也考虑一下。 另外:机房的一些整改,如电力整改、照明整改、抗震加固等也要考虑一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
NI314 发表于 2004-2-8 13:53:00
是不是可以考虑设备的更新啊,这里面多啊!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
yokai 发表于 2004-2-9 00:00:00
1、机房设备接地、电源接地、静电泄漏; 2、电源线、网络线、信号线等整理更新; 3、机房设备配电、UPS电源设备; 4、机房吊顶及应急灯、防经典地板、地面防尘处理、割断、墙面处理、专用窗帘等; 5、机房气体灭火系统、控制机房温度、湿度、和通排风的专用空调系统; 6、机房设备机柜、控制台、其它设备更新。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
浪迹海角 发表于 2004-2-9 09:34:00
这个单字不错 油水不少
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
LPQ230 发表于 2004-2-10 08:25:00
接地、屏蔽,室内换风情况,怎么也能做个100多万呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
bbgz 发表于 2009-8-12 16:36:00
可以在防雷方面作文章,引下线,接地装置,在配电箱增加SPD等
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
chenlinking 发表于 2009-8-14 01:09:00
1、机房设备接地、电源接地、静电泄漏; 2、电源线、网络线、信号线等整理更新; 3、机房设备配电、UPS电源设备; 4、机房吊顶及应急灯、防经典地板、地面防尘处理、割断、墙面处理、专用窗帘等; 5、机房气体灭火系统、控制机房温度、湿度、和通排风的专用空调系统; 6、机房设备机柜、控制台、其它设备更新。

这个很全面啊,高手。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
baobaofei 发表于 2009-8-19 15:29:00

防雷、防尘就可以拉

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
bestjiang 发表于 2009-8-19 16:01:00
学习了~~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页