小机房做防雷,请问要注意什么问题?...

[复制链接]
duo324 发布于: 2009-7-8 11:34 3257 次浏览 23 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位大蚊,我手上有张防雷的单,普通机房(防静电地板,机架机柜),没与大厦地线做连接,现是客户要求做电话+网络的防雷(机房比较小,也可以说是整个机房做防雷),因为我们之前没怎么做过防雷,请问要注意什么问题?

情况如下:

程控电话交换机是松下KX-TDA200   (16进,108出,来电显示),

电话一线通(设备),

10-100兆光纤接入,

路由+二层交换机约有80个点,

机架机柜,

回复

使用道具 举报

已有23人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
szspd 发表于 2009-7-8 11:36:00
头一回坐沙发。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
raulw 发表于 2009-7-8 11:58:00

说的具体点

你的光纤进来  光端机在什么位置(室内还是室外)

电话线是不是光纤进入

光纤里有没有加强筋

 

首先你要先接地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
bugout 发表于 2009-7-8 14:19:00
防雷很重要啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
shan121137 发表于 2009-7-8 14:41:00

1,电话进线端口配单路电话防雷器,电话交换机端口赔电话防雷器.多少口就配多少口

2,光钎进来的话就只做后端的网络防雷,网络交换机多少口就用多少口的防雷器.

3,机房电源做好防雷,如有UPS也应在前端加电源防雷器,设备终端做好精细电源保护,赔防雷插排.

4,所有防雷器引接线做好等电位处理,或者建议在静电地板下用紫铜带做个地网.

5,机房做好接地,简单的方法就是抽筋.

有防雷项目找我合作,我专业做防雷的QQ761344209  020-82304010

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
nmzhl0476 发表于 2009-7-11 10:25:00

学习了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ling000 发表于 2009-7-13 09:48:00

饿。。。学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
duo324 发表于 2009-7-13 16:17:00

现已经有防雷高手在跟进,学习中,等项目做下来了,再给大家报个信.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zjunquan 发表于 2009-7-13 19:07:00
真想快点做好这个项目...可看一下...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
adama 发表于 2009-7-17 10:05:00

学习了,谢谢楼主分享啊~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zf520 发表于 2009-7-19 22:53:00

不知做完了没?方案能不能发上来啊....,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
stalle5127 发表于 2009-8-5 15:40:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
fengyiying 发表于 2009-8-6 09:53:00
好东西!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
dongqing05 发表于 2009-8-10 11:32:00
以下是引用duo324在2009-7-13 16:17:00的发言:

现已经有防雷高手在跟进,学习中,等项目做下来了,再给大家报个信.

等你的信!我也一直迷糊这个系统!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
ca231 发表于 2009-8-10 16:00:00
小型机房我们一般不做防雷
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
lxsong2002 发表于 2009-8-10 16:55:00

设备进线的地方加上防雷器,电话进线用电话线防雷器,网络进线用网络防雷器

 

关键是你得做一个防雷接地啊  不然你的防雷器往哪儿接

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
wushaolin 发表于 2009-8-11 09:17:00
有没有详细的做法啊 学习一下 楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
lmd0 发表于 2009-8-16 11:57:00

学习了,谢谢楼主分享啊~~~~~~~~~~~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
duo324 发表于 2009-9-23 12:38:00

项目没做下来了。方案也就没什么说服力。方案也是来自互联网修改的。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
qiao66 发表于 2009-10-5 20:38:00

1、网络部分,由于是光接入,光缆本身是不怕雷的,也不感应雷。但如果是铠装或有钢丝加强筋的话,在刚入户的地方做交接,带钢铠或钢丝的室外光缆换接成室内光缆,钢铠或钢丝接地。

2、电话部分,16进108出,应该是16路模拟中继接入,是铜缆,应该做16路电话防雷。也是在16路中继刚入户的地方做。