BOSCH7400报警主机,防区老是乱报警,今天是12防区,后天是22防区,大后天是25,26,27,35防区,清明节又好了,现在又这样了。郁闷啊。
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有9人评论
lcgoal
当前离线
积分
884
沙发
lcgoal
发表于 2013-4-10 13:46:00
用的是哪种探测器?
回复
支持
反对
使用道具
举报
asu888
当前离线
积分
207
板凳
asu888
发表于 2013-4-12 09:14:00
路过..
回复
支持
反对
使用道具
举报
安徽德嘉智能化
当前离线
积分
550
地板
安徽德嘉智能化
发表于 2013-4-20 09:05:00
我也遇到同样的问题,有高手指点学习学习啊!
回复
支持
反对
使用道具
举报
王诗雨乖乖
当前离线
积分
303
5
#
王诗雨乖乖
发表于 2013-4-20 09:49:00
7457i
回复
支持
反对
使用道具
举报
王诗雨乖乖
当前离线
积分
303
6
#
王诗雨乖乖
发表于 2013-4-23 09:32:00
有高手吗,说一下啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
ontheway123
当前离线
积分
504
7
#
ontheway123
发表于 2013-4-23 09:54:00
出现这种情况1。可以测试下最远端总线电压,博世主机的正常工作电压区间时8-12V如果电压低于5V是不是有短路,2。最远距离有多远,一般用RVV2*1.5的线缆,最远1。2Km,线径越细传输距离随着降低 3。注意接线方法是手拉手,有分支的话最好不要超过5米(星型接法是绝对不允许的),4。给主机复位4058 01 #(慎重考虑是否复位)。
回复
支持
反对
使用道具
举报
ontheway123
当前离线
积分
504
8
#
ontheway123
发表于 2013-4-23 09:57:00
出 现这种情况1。可以测试下最远端总线电压,博世主机的正常工作电压区间时8-12V如果电压低于5V是不是有短路,2。最远距离有多远,一般用 RVV2*1.5的线缆,最远1。2Km,线径越细传输距离随着降低 3。注意接线方法是手拉手,有分支的话最好不要超过5米(星型接法是绝对不允许的),4。给主机复位4058 01 #(慎重考虑是否复位)。15680862771 或421750288 QQ
回复
支持
反对
使用道具
举报
LKluoke
当前离线
积分
366
9
#
LKluoke
发表于 2016-9-1 16:33:53
学习了~~~!!谢谢分享~~!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
土豹子
当前离线
积分
107
10
#
土豹子
发表于 2017-3-2 15:07:13
谢谢
回复
使用道具
举报
还有一些帖子被系统自动隐藏,点此展开
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
路由交换
论坛版务管理
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城