公司另外一栋大厦竣工,需在楼梯间安防部署,实现网络B/S时时浏览功能,之前老的大厦是IPC前端+服务器后端组合。

有两个方案1模拟+DVR,实现网络访问。方案2IPC前端+服务器后端。(设备红外一体机)

初步对比几个方面,成本:方案一成本底,方案二 一个540线 SONY CCD的IPC基本都要1700左右。

                       效果:好像D1模拟跟数字,是不会有很大区别的?

                       性能:由于要提供时时访问,方案一后端编码DVR可以做到16路时时的编码,同时提供16个通道网络访问吗?(老大厦的NVR在前端IPC已经编码状态下,也只能4路解码)

                      CCD或者CMOS:D1的CCD跟130万CMOS,到底应该选择谁?发现CMOS的画面清晰度不够,即便分辨率是720P,让人看了也不舒服。

 

 

                            大家还有什么更好的方案,请给我指导,谢谢各位!

                             另外公司的网络设备、服务器设备,存储非常成熟,后端无需购买。

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
杀人狼 发表于 2012-5-8 10:32:00

带宽够的话还是IPC

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tyger 发表于 2012-5-8 10:59:00

监控的组网要单独设计设备网。不能和办公网混在一起,物理上隔离。至于摄像机的选择,若你们不计成本考虑图像的锐利度,肯定选CCD,至于分辨率可根据监控距离的远近、镜头的配置,来选取D1或130万的。200万CCD的IPC比较贵。

另外,若不考虑高清,我建议你们这个还是选用模拟前端+矩阵+DVR的模式。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhushuhui 发表于 2012-5-9 13:43:00
带宽没问题,我在三层VLAN中都有隔离,我们的网络是分布层+接入层+核心层,标准的三层架构。