lspcat 发布于: 2012-5-13 09:54 981 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

刚在一个帖子中,看到大家讨论关于防雷与地电位的问题,想起在实际施工中的几个疑惑,俺是做小工程的,很多东西做不规范,更多的时候是客户给予的价格与要求无法规范施工,遇到一些问题,所以单独开贴咨询一下:

 

1.我安装摄像机后,摄像机外壳经常带电,可是找不出原因。具体情况是若站在梯子上摸摄像机外壳,没有反应,若是一手扶着梯子(铁的),一手摸摄像机外壳,就会感觉有很强的电流,这种情况原因在哪里?怎样可以避免?

 

2.室外机,最简单和最基本的防雷措施该如何做?刚才看到有老师说安装时必须绝缘,然后单点接地。这样的话是不是摄像机支架要换成绝缘的?然后摄像机引线单独接地?这样的作用主要是防雷吧?

 

3.接上个问题:遇见一次问题,就是用铝合金支架安装摄像机到墙上,摄像机就有干扰,朋友说大地带电(是不是这就称为地电位?),用绝缘的塑料支架安装后就没干扰了,这样情况下,我再外壳接地,干扰问题会不会重现?

 

新手迷惑中,希望能指点一下,若有表述不清楚的我再详细说,盼回复

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
新胜安防 发表于 2012-5-14 04:06:00
没碰过你说的这些问题,七年来从来没有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xuchen8197 发表于 2012-5-14 10:09:00
以下是引用lspcat在2012/5/13 9:55:00的发言:

3.接上个问题:遇见一次问题,就是用铝合金支架安装摄像机到墙上,摄像机就有干扰,朋友说大地带电(是不是这就称为地电位?),用绝缘的塑料支架,安装后就没干扰了,这样情况下,我再外壳接地,干扰问题会不会重现?

 

新手迷惑中,希望能指点一下,若有表述不清楚的我再详细说,盼回复

第一个问题,通常的情况是电源不达标,造成漏电,规范是不得超过0.5ma,特别是开关电源常见.

第二个问题:单单接地,并不防雷,就是防也是很轻微的,不具有广谱性,有关帖子最好从头到尾仔细看下

第三个问题:通常,装在墙上的摄像机根本都谈不上接地了,大多是其他原因,所以2楼的朋友答复不奇怪,除非是铁类金属墙,就算瓦钢之建筑也未必是真接地,可能本身就是浮地.不知道你说的案例是什么墙.无法确切答复

 

要说明的是:接地,不是简单的接不接,而是根据实际情况考量是否需要接,以及针对某地点如何正确接的问题,有时多一事不如少一事,有时少一事则不行.

另外有干扰也不一定是地引起的,我个人的经验通常起码这种因素不超过30-40%.甚至更小,其他因素很多.应多方面考量.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xiaoyanyidiao 发表于 2012-5-14 11:06:00

第一个问题我遇到过,摄像机外壳带电是不是静电啊?像午马兄说的更换质量好点的电源就可以解决了吗?

第二个问题只是单单接地,防雷效果轻微,哪这么接地主要作用是什么?请专家讲解。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xuchen8197 发表于 2012-5-14 12:16:00
以下是引用xiaoyanyidiao在2012/5/14 11:06:00的发言:

第一个问题我遇到过,摄像机外壳带电是不是静电啊?像午马兄说的更换质量好点的电源就可以解决了吗?

第二个问题只是单单接地,防雷效果轻微,哪这么接地主要作用是什么?请专家讲解。

首先,我不是专家,我强调这点,也不是老师.只是参与讨论问题.有不同观点大家可以讨论,对事客串个"砖家"而已

对于:单单接地,防雷效果轻微,哪这么接地主要作用是什么?(这里指的是摄像机端接地),

那我问你为什么要接地?没干扰,信号也不错?干吗要接地?没必要么.

所以:摄像机端接地,是解决干扰问题的方法之一,不是目的.不能依赖此方法防雷,防雷有防雷的器材和手段,所以不要为接地而接地,确实需要才根据具体情况去做.这点要分清楚.特别是防雷,不要指望有即廉价的又效果好的办法.

 

而主机端不接地,就是信号地与大地不整合,整个系统就会产生电位漂浮,造成网络不稳定,万一设备再损坏漏电,整个网络信号地与大地产生电位差会危及使用者安全.所以这个是必须的.

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xuchen8197 发表于 2012-5-14 12:21:00
以下是引用xiaoyanyidiao在2012/5/14 11:06:00的发言:

第一个问题我遇到过,摄像机外壳带电是不是静电啊?像午马兄说的更换质量好点的电源就可以解决了吗?

第二个问题只是单单接地,防雷效果轻微,哪这么接地主要作用是什么?请专家讲解。

电源肯定建议你用好的,漏电感觉不到(轻微的理论和实际上都有)有接地那种,有条件尽量接地,

不过要明白,此地不是12v电源地(负极),内部两者不通,不要接信号地,接电源插座里的“PE地”

[此贴子已经被作者于2012/5/14 12:33:26编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
BBQ2010 发表于 2012-5-14 12:27:00
接地在机房的“汇流排”上!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
kzylove127 发表于 2012-5-18 10:43:00
对于接地还是不懂啊 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
kzylove127 发表于 2012-5-18 10:45:00
  摄像机怎么个接地法啊  是不是还要从机房拉一个电源线接到摄像机外盒上 然后机房这里就接到 汇流排 的地线上吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
BBQ2010 发表于 2012-5-18 11:11:00
以下是引用kzylove127在2012/5/18 10:45:00的发言:
  摄像机怎么个接地法啊  是不是还要从机房拉一个电源线接到摄像机外盒上 然后机房这里就接到 汇流排 的地线上吗?

第一、摄像机为什么要接地?你没有干扰,没有其他的原因,你为什么要接地!!乱接地确实会引出“地点位”,所以,不是特别需求不要接地!!!

 

第二,机房拉线不现实,要实现摄像机信号地与机房信号地的“等电位”连接,需要多大条的线?

 

第三,防雷问题,摄像机室外安装,防雷常规做法:

 

1.摄像机内部信号“地”与“外壳”不能导通,如果你的摄像机信号“地”与“外壳”是导通的,那么,你的外壳和支架必须做“绝缘处理”

 

2.由以上可知,如果做防雷保护,那么摄像机立杆或支架,应该单独做规范规范的防雷处理,一般独立做防雷接地--这里的地是防雷地!!!建议不要没事找事

 

3.摄像机内部信号地“视频线的屏蔽”因为耦合感应雷电动势,因此为了保证系统电位平衡,应该在主机房做二次防雷保护;

 

因此,防雷器的使用要慎重,不是不能用,是要看投入多少成本用,怎么使用!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xiaoyanyidiao 发表于 2012-5-18 13:51:00
学习了,谢谢
回复 支持 反对