以下是引用lspcat在2012/5/13 9:55:00的发言:
刚在一个帖子中,看到大家讨论关于防雷与地电位的问题,想起在实际施工中的几个疑惑,俺是做小工程的,很多东西做不规范,更多的时候是客户给予的价格与要求无法规范施工,遇到一些问题,所以单独开贴咨询一下:
1.我安装摄像机后,摄像机外壳经常带电,可是找不出原因。具体情况是若站在梯子上摸摄像机外壳,没有反应,若是一手扶着梯子(铁的),一手摸摄像机外壳,就会感觉有很强的电流,这种情况原因在哪里?怎样可以避免?
2.室外机,最简单和最基本的防雷措施该如何做?刚才看到有老师说安装时必须绝缘,然后单点接地。这样的话是不是摄像机支架要换成绝缘的?然后摄像机引线单独接地?这样的作用主要是防雷吧?
3.接上个问题:遇见一次问题,就是用铝合金支架安装摄像机到墙上,摄像机就有干扰,朋友说大地带电(是不是这就称为地电位?),用绝缘的塑料支架,安装后就没干扰了,这样情况下,我再外壳接地,干扰问题会不会重现?
新手迷惑中,希望能指点一下,若有表述不清楚的我再详细说,盼回复
第一个问题,通常的情况是电源不达标,造成漏电,规范是不得超过0.5ma,特别是开关电源常见.
第二个问题:单单接地,并不防雷,就是防也是很轻微的,不具有广谱性,有关帖子最好从头到尾仔细看下
第三个问题:通常,装在墙上的摄像机根本都谈不上接地了,大多是其他原因,所以2楼的朋友答复不奇怪,除非是铁类金属墙,就算瓦钢之建筑也未必是真接地,可能本身就是浮地.不知道你说的案例是什么墙.无法确切答复
要说明的是:接地,不是简单的接不接,而是根据实际情况考量是否需要接,以及针对某地点如何正确接的问题,有时多一事不如少一事,有时少一事则不行.
另外有干扰也不一定是地引起的,我个人的经验通常起码这种因素不超过30-40%.甚至更小,其他因素很多.应多方面考量. |