千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助] 大型制造企业厂区监控方案应该注意的问题...

[复制链接]
zrb166 发布于: 2011-11-22 00:24 697 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
目前客户有需求对他整个生产厂区进行监控,主要监控生产车间的大型机组。目前客户要求按照模拟前端加光端机通过光缆到DVS的架构。想问问各位因为车间内有行车,又有大型机组,这样会不会对整个监控系统产生干扰?加金属套管能否完全解决干扰问题?如果采用集中供电在电源的设计上有没要注意的问题?谢谢各位了。
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wolfblood 发表于 2011-11-22 00:53:00

大型机组---380V,强电。。再加高速电机的话,电磁场相当可观。。

 

模拟前端加光端机通过光缆到DVS的架构-----视监控点分布、大型机组-高速电机的分布情况,采用尽可能用1路的光端机传输。

 

前端IPC的话,基本可以采用屏蔽或双屏蔽5类线多点汇聚后交换机-光纤至后端,,,这种场合,IPC的抗干扰性会明显优于模拟摄像机。

 

摄像机取电防干扰措施也必须到位,不然布线再合理都是废的。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cpark 发表于 2011-11-22 10:28:00

如果用光纤到节点的话,基本可以不用考虑干扰的问题了

但是建议一定要注意接地的问题

末端可以考虑浮地

 

用光纤的话也不用考虑地环路的问题

只要保证就近的取电干净

保证摄像机的开关电源质量过关就行了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
kwgjgdci 发表于 2011-11-22 11:20:00
学习,得分
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zrb166 发表于 2011-11-22 21:13:00
加金属套管能解决问题吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
無為 发表于 2012-5-21 08:55:00
学习了
回复 支持 反对