接地是不是分室外和室内啊,现在做那些监控,本来的建筑都没什么防雷系统。特别是室外的摄像机怎么接地啊,要在地下挖个坑,安装防雷设备?还是直接把铜排打到地下,将摄像头外表接地就好?

请教高手都是怎么做的啊?

回复

使用道具 举报

已有19人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
大胡子88 发表于 2009-8-23 17:44:00
看俺的签名.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
nczjh 发表于 2009-8-23 19:56:00
前端用三合一防雷器,就地打下镀锌钢筋,防雷器接地接上面
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
qhxt 发表于 2009-8-24 08:05:00
这个屏蔽和防雷也有关系?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
shan121137 发表于 2009-8-24 09:50:00

一般用铜包钢接地棒2支配合一支镀锌角钢深埋.距离大概3m左右,16mm2线连接.我这专业做防雷产品与工程的,有项目找我合作QQ:761344209

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
cgojin 发表于 2009-8-25 10:27:00
学习了,新手啊,嘿嘿,新手啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
day秀 发表于 2009-8-25 10:34:00

做室内的。。。。

    貌似还没怎么用过防雷设置

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
一欧姆 发表于 2009-8-29 13:52:00
很多工程商为了节约成本接地都是做得很马虎的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
一欧姆 发表于 2009-8-29 13:54:00
屏蔽更谈不上有谁套金属管的,都是套PVC管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
无为浪子 发表于 2009-9-1 13:43:00
新手学习混积分
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
vagego 发表于 2009-9-2 13:49:00
看了贴才知道我们的机房原来是那么的危险啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
qhxt 发表于 2009-9-3 11:00:00

额,防雷很麻烦,成本也不低。防雷做得好,价格就上去了,甲方就不愿意了,中国没关系的时候喜欢低价原则。

个人理解防雷,要用避雷针,在前端3-5的距离,这个是防直击雷的,感应雷就需要加避雷器,而这些避雷器效果就不好说了。

还有钢管问题也比较麻烦,最简单的就是在两端用钢管并且都接地,两端的钢管都要良好接地。钢管的距离最好不要低于10米。

特别要注意:避雷针不要随便加,因为避雷针就是召雷的,可以有效防止周围的设备被雷击中,但是用了避雷针感应雷的概率就大大提高了,也就是说要处理好感应雷了。即:当雷击中避雷针后在接地线把雷引到地面时,会对周围的设备和线路产生瞬间高感应电压。

以上都是个人理解,用农民的思想去理解的,都是最浅显的道理,可能入不了专家法眼,初学者可以参考参考。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
msgpa 发表于 2009-11-7 15:24:00

唉~没接这个东西过啊~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
lygleizi 发表于 2009-12-2 13:16:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
jackalliang 发表于 2009-12-22 01:29:00

要多多学习这方面呵。。。做不好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
terry513 发表于 2009-12-25 08:26:00

学习了  做了这么长时间监控 防雷 刚刚接触

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
qhdwyj 发表于 2009-12-31 01:08:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
张扬1987 发表于 2009-12-31 16:39:00
好帖
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
z.x 发表于 2010-1-5 15:18:00
 前端要根据实际情况来判断,如前端在避雷体的保护范围内就不需要了,如果摄像机周围比较空旷就需要单独做了。如果没有从室外进入机房的线路机房设备子要有电气的零、火、地就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
z.x 发表于 2010-1-6 11:37:00
以下是引用qhxt在2009-8-23 15:38:00的发言:

接地是不是分室外和室内啊,现在做那些监控,本来的建筑都没什么防雷系统。特别是室外的摄像机怎么接地啊,要在地下挖个坑,安装防雷设备?还是直接把铜排打到地下,将摄像头外表接地就好?

请教高手都是怎么做的啊?

错!错!错!

1、建筑物本身带防雷,好像不考虑弱电的话要求小于10欧(好像是)。

2、摄像机千万不要接地(好像没有在摄像机DC12V或AC24V电源接头处看到有接地的插孔),就是有不接也没有关系。带有云台、解码器的不属于此类,而且接的也不是摄像机。

3、如果在前端线路上没有防雷模块或线路上没有敷设金属管不需要做接地。

4、我个人一直不主张弱电接地,除非一些比较特殊的情况。但是弱电设备需要的交流电源一定要有地,如果没有最好做个。防雷不等于接地,虽然处个别防雷设备不需要接地(我没有见过),但99%的防雷需要接地但是不要一说接地就等同于防雷。两者的目的不同。

5、条件允许的情况下,摄像机最好同所有接地体、金属物体、墙体等做绝缘。漏电、静电干扰等情况时有发生。

 