 现在流行使用开关电源,前几天设备安装的时候进了50个12v\2A的开关电源,安装后发现视频图象干扰严重.但是在某些情况下切断交流电的瞬间图像非常完美.检查电路发现交流被接到动力电上,动力上变频器\电感\侍服器很多,接到照明上,情况有明显好转.然后对电源做接地情况又好了一些.把摄像机电源拿到楼上没有问题.从控制室拉电源到前端没有问题。但是电线上棚后效果又变差了。换高档些(贵些)的开关电源仍然不好用,最后用一个13~18元的便宜直流变压器试,故障解决。现在看来原因如下:

1、施工现场交流电路上干扰多。

2、电源没有做接地

3、交流电力线没有套金属管

4、开关电源质量有问题或开关电源对某些干扰无法滤除

      前3个都好说,4个我很困惑,上网找了好久都是吹嘘开关电源如何的经济、实惠、稳定的,那位对电源了解比较多的帮忙找找相关资料。为什么开关电源的性能有问题!!!!!

电源版块没有人回答只好贴这里了
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lhg34 发表于 2009-2-28 18:04:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
michaeljamson 发表于 2009-2-28 19:38:00
学习了 以后施工注意事项 呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
fangbo1025 发表于 2009-3-5 17:20:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
z.x 发表于 2009-3-31 16:39:00
 后来找了些开关电源测试。发现上面都是110V的感应电,布3芯电源接地后大部分有改善。建议开关电源做接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
adding2004 发表于 2009-4-14 11:56:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
guokaifeng 发表于 2009-4-19 22:36:00
学习一下,前短时间还再施工中遇到
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wxq619 发表于 2009-4-19 22:49:00
开关电源质量不行吧,贵的好可能你没调好,电压高了也不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yuhong0719 发表于 2009-12-9 16:01:00
学习,学习,在学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lhhsmh 发表于 2009-12-24 11:38:00

学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zhubin0326 发表于 2009-12-25 23:03:00

谢谢楼主啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
adding2004 发表于 2009-12-28 09:57:00

有条件的话可以用UPS电源代替,

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城