打印 上一主题 下一主题

机房接地?...

[复制链接]
lh0572 发布于: 2006-4-3 16:03 1770 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

求教:我还没做过接地!

老房子装修,机房换房子,我当时没考虑接地,现在房子装修好了,真要命。

求教:电源是TN-S,我想将机柜外壳、防静电地板等与电源的地线接到一起,不知是否可行?

回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
fatmousecapf 发表于 2006-5-1 17:24:00

当然不可以要分开的

]他们对地阻的要求都不一样

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
清洁工 发表于 2006-5-3 11:08:00

在02D501-2《等电位联结安装》图集上讲得很清楚------可以!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sinolx 发表于 2006-6-13 18:50:00

3楼的,你那里有这个图集吗?可否发给我学习学习,谢谢!lx66@vip.sina.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
幻星 发表于 2006-6-15 12:48:00

很麻烦,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
超导体 发表于 2006-6-16 09:16:00

首先:机柜外壳和防静电地板都属于安全保护地,电源方面分为直流地和交流地,通常把UPS后面的电源接地称谓直流地,市电供电的不分叫交流地。机房中可分为四个地及:安全保护地、直流地、交流地和防雷地。这些地可以共用一个接地体称谓联合接地,也是目前流行的接地方式,这里说的共用接地,不是说可以随便互相连接,是每个接地系统最后的电流卸载可以共同卸载到同一个接地体上,当然联合接地的要求接地电阻值也是比单个接地电阻值要求的高。GB/T50311上要求联合接地电阻不大于1殴。在施工中应该注意每个接地系统在回流排以上的部分不可相互连接。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wangwei413niu 发表于 2006-6-21 09:57:00

顶!!!超导体厉害!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
1888574647 发表于 2006-6-21 21:02:00
真的很不赞成小于1欧的说法,4欧与1欧相差才只有3欧,说着简单但要做就难哦,白花花银子丢了也白丢,劳民伤财啊...........(俺只是一民工,个人意见,见笑啦)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
Cindy_Gong 发表于 2006-6-26 12:45:00
呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
漂浮不定 发表于 2006-7-20 17:08:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
超导体 发表于 2006-8-3 17:21:00
多多交流多多学习。。欢迎大家常来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
粤涯 发表于 2006-8-4 13:56:00
1欧真的很难做,有经验的朋友教教在下,有时候返工几次都不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
Cindy_Gong 发表于 2006-8-6 00:09:00
只要投足够的资金、足够的地方还是可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
sy9023 发表于 2006-8-10 15:34:00

接地真麻烦啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
Cindy_Gong 发表于 2006-8-10 16:56:00

不麻烦呀,很容易的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
zxpal99 发表于 2009-11-25 15:20:00