各位大侠:
本人现正调试一个Lonwork网络,20个DDC,78K传输网络,自由拓扑连接。现在只要将楼顶的一个DDC连入网络中,通讯就变得很差,速度非常慢。断开就正常了。
开始怀疑是顶楼连接到4层的网络电缆受到干扰(注:网络电缆用的是RVVP2*1,距离约70米),后来将该DDC拿下来,安装在四层的DDC旁边,重新连接了同样长度的一根电缆进行测试,问题同样存在。请高人指点!
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有4人评论
jandar
当前离线
积分
1519
沙发
jandar
发表于 2003-9-25 10:43:00
会不会还是线缆的问题?建议换成屏蔽“双绞线”试试,RVVP是不带绞的,抗干扰能力不如带绞对的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
sjtuht
当前离线
积分
589
板凳
sjtuht
发表于 2003-9-26 12:24:00
楼上的兄弟,常用的STP双绞线是24AWG的,用Lon总线里能够传多远?是不是有点细?
回复
支持
反对
使用道具
举报
jandar
当前离线
积分
1519
地板
jandar
发表于 2003-9-26 13:35:00
24号线规来传70米信号应该是没问题的,你可以在四层的DDC旁边盘一圈70米长的STP线试试看
回复
支持
反对
使用道具
举报
sjtuht
当前离线
积分
589
5
#
sjtuht
发表于 2003-9-28 09:39:00
ECHELON 公司的产品目录中,提到使用双绞线媒介时,在自由拓扑结构中可以传500米,在双端总线中可以传2700米。但是没有提及双绞线的规格。
不知哪位高手知道双绞线的规格同传输距离之间的关系,请赐教。
兄弟接下来要做的项目是总线结构,总线长度大约500米,采用的是6类STP双绞线传输,能否达到要求呢?
回复