请教阀门计算时的一些问题!!...

[复制链接]
lq19 发布于: 2004-3-14 11:34 941 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
在BA系统设计中,我们在选用阀门时要通过计算阀门的Kv或Cv值来选阀门
流量系数Kv值的计算举例:
已知:流量为20立方米/小时,介质为水,ΔP=40kpa=0.4bar
Kv=Q/sqr(△P/ρ)=20/ sqr(0.4/1)=31.6

此时我已算出Kv值,我选好对应的口径阀门,剩下的步骤我想要考虑两点:
1、是否可以考虑缩径?
2、是否满足关断压力?

想请教各位同行
1、若我选好阀门的口径了,我想缩小阀门口径(当然是可以的),缩径的理由是什么?
2、关断压力是否是参数中阀门的最大压力,是不是只要阀门的最大压力大于△P(阀门两端的压差)就可以,冗余需要考虑多少?
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
叶欢 发表于 2004-3-16 14:49:00
1.缩径绝对不行,因为你算出来的阀径已经比现场安装的管道管径要小了,空调设计师一般为了防止管路冷冻/热水压头损耗太大往往在管径设计时留有余量,所以我们根据空调机负荷所算出来的阀径可能比实际现场安装管道管径小一号,这是正常的,但如果擅自再减小阀径,会造成空调机不能满负荷运转,就是说不能达到它的最大负荷,在条件较恶劣(室温过高或过低-)H会出现负荷不够情况。
2.关断压力是阀杆向下或向上运动可以克服的最大阻力,是与阀门驱动器的选型相关的参数,阀门的最大压力是表示阀门所能承受的长期工作最大不泄露压力,两者概念不同。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
叶欢 发表于 2004-3-16 14:50:00
1.缩径绝对不行,因为你算出来的阀径已经比现场安装的管道管径要小了,空调设计师一般为了防止管路冷冻/热水压头损耗太大往往在管径设计时留有余量,所以我们根据空调机负荷所算出来的阀径可能比实际现场安装管道管径小一号,这是正常的,但如果擅自再减小阀径,会造成空调机不能满负荷运转,就是说不能达到它的最大负荷,在条件较恶劣(室温过高或过低-)H会出现负荷不够情况。
2.关断压力是阀杆向下或向上运动可以克服的最大阻力,是与阀门驱动器的选型相关的参数,阀门的最大压力是表示阀门所能承受的长期工作最大不泄露压力,两者概念不同。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lq19 发表于 2004-3-16 14:54:00
谢谢楼上的兄弟!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lq19 发表于 2004-3-16 15:04:00
叶老师:请问有没有QQ或别的联系方式,以后能向你多多请教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
叶欢 发表于 2004-3-16 21:05:00
mail:yefa99@263.net
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
天下米 发表于 2004-3-22 21:28:00
讲的好。。。支持一下。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
best55 发表于 2004-3-26 14:17:00
不错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
小马过河 发表于 2004-4-7 14:51:00
高手啊,请以后指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
三力 发表于 2004-4-11 16:49:00
<P>叶老师,我刚学楼控,能不能再详细的讲一下KV和CV这两个值?他们的具体作用是什么?</P><P>wlgxzy@163.com</P>