之聿 发布于: 2009-6-15 20:18 2035 次浏览 27 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有个项目用的是4米高的立杆,杆上放了一个9寸球形云台没有做防雷,最近一段时间被雷击坏了两次,怎样做防雷啊!
回复

使用道具 举报

已有27人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ruoshui3 发表于 2009-6-16 13:02:00
看看高速公路上的例子,就知道该如何做了~如有疑问,发邮件交流
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
子时曰 发表于 2009-6-16 13:59:00

在杆上做避雷针.

加装电源/视频/控制防雷.做好接地...

机房防雷也要做好.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
大胡子88 发表于 2009-6-16 22:54:00

子时说的很好,再加一条:做好屏蔽

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
elva1001 发表于 2009-6-18 12:12:00
我正立3.5米的杆还不知道怎么样
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
elva1001 发表于 2009-6-18 12:13:00
我正立3.5米的杆,是高速球 ,我设计了防雷器,工人说不用加 还不知道怎么样

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
之聿 发表于 2009-6-18 20:32:00

实在是不好搞,周围全是混凝土,接地电阻要求多少才可以 ,又没有现成的地网!

[此贴子已经被作者于2009-6-18 20:35:17编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
szspd 发表于 2009-6-19 10:11:00

不遭受雷击反而不正常。

 

做好直击雷防护,加装组合是防雷器,做好线路屏蔽及接地即可。。。

 

注:防雷器不是万能的,防雷是个系统工程。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lslx188 发表于 2009-6-19 13:32:00

大胡子也在啊  呵呵

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
bozhang1998 发表于 2009-6-27 17:03:00
室外摄像机立杆顶部装避雷器,接地电阻不大于10欧姆,另外加三合一防雷器分别对电源、视频、控制信号进行保护
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
我是荒凉 发表于 2009-7-4 14:26:00
新手没弄过防雷系统。学习当中~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
z.x 发表于 2009-7-4 16:30:00
以下是引用子时曰在2009-6-16 13:59:00的发言:

在杆上做避雷针.

加装电源/视频/控制防雷.做好接地...

机房防雷也要做好.

不知道避雷针是用什么做的?能回答一下么?

我知道有个东西叫接闪器,他的作用是把天空中的雷接下来说白了就是没有事找雷批,牛人都是没事找劈的。估计兄弟也是如此,判断雷击应该是判断是感应雷还是直击雷。前端直击没有办法在周围5米以外左右的地方按避雷针(留心看看一些厂区内或油罐附近的那种)线上敷金属管设备做接地感应也可以用这种发法共用接地体或接地体比较近的建议安装浪涌保护。如果只是摄象机或解码器等部分损坏可以根据损坏情况和部位判断感应雷的进入方式,在线路上做屏蔽并屏蔽接地也可以解决。安装专用的保护器也可以,保护器的安装离前端越近越好,保护器的接地要做好。杆做接地是为了防止杆本身感应到雷

发完又看到了几个说在监控杆上按避雷针的,郁闷了!!!!!如果引下来直击雷真么办???而感应雷能用避雷针防么??本贴为如果超导体、大胡子88等没有疑义建议给我加精。监控杆上按避雷针用脚思考问题么??

[此贴子已经被作者于2009-7-4 16:38:38编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
raulw 发表于 2009-7-6 15:41:00
楼主 问题解决了吗?如没解决 可以站内短信我,共同探讨,我可以发一些实际方案给你
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
huweihu 发表于 2009-8-27 18:52:00
学习一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
乱甘一扎 发表于 2009-8-28 16:27:00
 学习一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
windbell 发表于 2009-8-28 17:52:00
 

在CCTV系统中的监控摄像机如果遭受雷击,将可能由以下几种途径对系统中的监控摄像机产生破坏,特别是安装于室外的监控摄像机遭受雷击的可能性更大。 

直击雷:雷电直接击在露天的监控摄像机上造成设备损坏;雷电直接击在架空线缆上造成线缆熔断。

 

雷电波侵入:CCTV的电源线、信号传输或进入监控室的金属管线遭到雷击或被雷电感应时,雷电波沿这些金属导线侵入设备,造成电位差使监控摄像机等设备损坏。 

 

雷电感应:当雷击中避雷针时,在引下线周围会产生很强的瞬变电磁场。处在电磁场中的监控摄像机等设备和传输线路会感应出较大的电动势。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
elechannel 发表于 2009-8-28 19:47:00
13楼说的对,其它的不是误导就是扯淡!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
超导体 发表于 2009-8-31 23:40:00

发完又看到了几个说在监控杆上按避雷针的,郁闷了!!!!!如果引下来直击雷真么办???而感应雷能用避雷针防么??本贴为如果超导体、大胡子88等没有疑义建议给我加精。监控杆上按避雷针用脚思考问题么??

 

这些问题太具体了,每个事情都要根据现场而定,再说都说过多遍了,4M的杆件能雷击,太被点了,什么地方周围连个4米高的建筑物都没有。我上传个监控方案把,给大家借鉴。有问题在讨论。

还有室外杆件肯定需要避雷针的,只是做法很多不规范。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
szcgzn 发表于 2009-9-1 17:46:00

你好!

 

球型云台的选用防雷设备应该用:监控三合一防雷器,有效的对视频,485,电源三组进行控制。当然你需要在立杆上加装一个防水盒。

 

注意哦!防雷器不是说你装了防雷器就能起到防雷作用!防雷器装前端才能有效的起到对设备的保护作用!

 

欢迎阁下一起交流监控防雷技术!我的联系方式如下!

 

批发及生产监控摄像机及器材:
CCD芯片、红外摄像机、半球、护罩型摄像机、枪机、监控防雷器、抗干扰器、双绞线传输器、232-485码转、全球云台、红外线智能球、中速智能球、高速球、画面处理器、支架、电源、采集卡
--
专业品质、优质服务、诚信经营、同舟共济、共同发展、
---------------------------------------------
联系人:张工  QQ:767150139
手机:86+0135-10604802
电话: 86+0755-89300655(直线)89300656
传真: 86+0755-89300606
E-mail:szcgzn@163.com   http://www.cgzn.net 
---------------------------------------------

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
lioncheng 发表于 2009-11-23 23:50:00
暂时下载还下不了、、不予置评。攒积分只为早点**
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城