<P>为活跃论坛气氛,我将不定期向供大家提供一些楼宇自控系统的相关知识,希望各位大侠多多支持,多提宝贵意见。</P>
<P>今天的题目是《自动干湿球湿度计》</P>
<P>自动干湿球湿度计是利用干湿球温度差效应来测量空气相对温度的仪表。</P>
<P>基本原理</P>
<P>当液体挥发时,它需要吸收一部分热量,若没有外界热界热源供给,这些热量就从周围介质中吸取,于是周围介质的温度降低。液体挥发越快,则周围介质温度降低得越多。对水来说,挥发的速度与环境空气中的水蒸气量有关;水蒸气量越大,则水分挥发速度越慢;在饱和水蒸气情况下,水分就不再挥发。显然,当不饱和的空气流经一定量的水的表面时,水就要汽化。当水分从水面汽化时,就使水的温度降低,此时,空气以对流方式把热量传到水中,当空气传到水中的热量恰好等于湿纱布水分蒸发时所需要的热量时,两者达到平衡状态,湿纱布上的水的温度就稳定在某一数值上,这个温度就称为湿球温度。</P>
<P>干湿球湿度计由两支相同的温度计组成部成。一支温度计的球部包有潮湿的纱布,纱布的下端浸入盛有水的玻璃小杯中,用来测量空气的湿球温度Ts,因此称它为湿球温度计;另一支温度计呈干燥状态,测量空气的温度,也就是干球温度Tg,因此称它为干球温度计。</P>
<P>当空气的相对温度<100%时,被测气体处于未饱和状态,即有饱和差。因而,湿球温度计的球部所包围的潮湿纱布表面上有水分蒸发,其温度降低,当达到平衡状态时,湿球纱布上水分蒸发可认为是稳定的,因而水分蒸发所需要的热量也是一定的,这样湿球温度便停留某一数值,它反映了湿纱布中水的温度,这可以看成是与水表面温度相等的饱和空气层的温度。若所测空气相对湿度较小,饱和差就大,湿球表面水分蒸发就快,而蒸发所需要热量也多,湿球水温下降的也多,即湿球温度低,因而干湿球温度差就大。反之,若所测空气的相对湿度较大,湿度温度数值就稍高,干、湿球温度差就小。而当空气的相对温度为100%时,水分不再蒸发干球与湿球的温度数值相同。因此,根据干球温度和湿球温度或两者温差就可以确定被测空气的相对湿度大小。</P>
<P>当大气压力和风速不变时,测得干球温度值,利用被测空气对应于湿球温度下的饱和水蒸气压力和干湿球温度差可确定干球温度下的水蒸气分压力为</P>
<P>Pqg=Pbs-A(Tg-Ts)P</P>
<P>式中Pqg干球温度下空气的水蒸气分压力,Pa</P>
<P> Pbs温度为湿球温度时的饱和水蒸气压力,Pa</P>
<P> A与风速有关的系数m/s</P>
<P> P大气压力,Pa</P>
<P> Tg干球空气温度</P>
<P> Ts湿球空气温度</P> |
|