千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

西门子楼控产品AI点替代DI点的问题...

[复制链接]
网络蜘蛛 发布于: 2003-11-17 23:22 1318 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
大家好,我有个西门子楼控产品的问题向各位请教,我在设计时由于某些原因,一个DDC上的DI 点不够用了(MEC100的控制器,DI点8个),我看到资料中说MEC100的AI 点可以替代DI 点,

我在调试的时候,完全是按照西门子的替代步骤作的,用了两个1/2瓦,3。3K电阻,将AI 点设成电流输入模式,用DI定义该点,但是出现问题:在该DI点OFF时,INSIGHT画面点显示正确--OFF,但是该点闭合--ON 时,该点显示FAILED,并且我查看了我的DDC版本,为2.5.

请有此经验的朋友给与指点,谢谢
YURONGQI@0451.COM
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
indexer2000 发表于 2003-11-26 16:24:00
MEC扩展模块很多都是DI可以做AI用的,你找一本西门子APOGEE设计手册看看就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
网络蜘蛛 发表于 2003-11-26 18:05:00
老兄,我是siemens的代理,apogee的设计手册我都快背下来了,这是实际应用的问题,我问过siemens的技术支持,他们只说mec在2.4版本的有这样的问题,2.5版的不会,我用的是2.5的,还是有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
cice 发表于 2003-12-1 15:28:00
可能玉跳线有一定的关系吧!我用的还是MBC,UC
呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lhz81 发表于 2004-5-31 01:13:00
注意跳线到电流档
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆