<P>首先,我使用的是笔记本调试,使用XL Online和LIVE CARE,请教他们各有什么用?使用XL Online可以显示点的状态和当前值,那么LIVE CARE做什么用?XL Online是不是就是手操器的功能?</P>
<P>第二,有一部分点是后来追加的,由于其他DDC已经快满了,只好接在较远的DDC里,结果这部分点在XL Online里看不到,在LIVE CARE里提示点类型不匹配,这会是什么原因呢?怎么解决?</P>
<P>暂时这么多问题,懂的请赐教。</P>
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
poto00 发表于 2004-7-13 17:11:00
<P>首先,我使用的是笔记本调试,使用XL Online和LIVE CARE,请教他们各有什么用?使用XL Online可以显示点的状态和当前值,那么LIVE CARE做什么用?XL Online是不是就是手操器的功能?</P><P>基本一致,XL ONLINE有上载下传功能,主要用与现场调试.LIVE CARE有模拟功能,主要用于控制模拟检错</P>