例如,公共照明由人体探测器控制启停,白天人体探测器不起作用,晚间起作用。问在care中如何组态,是不是在时间程序里设照明白天停止,然后在逻辑控制里设人体探测器为一时,照明输出为1。请问对不,有没有其他方式。再问逻辑控制和时间程序那个优先级高。我是新手
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有2人评论
yellowhe
当前离线
积分
978
沙发
yellowhe
发表于 2004-8-28 01:45:00
时间程序控制一个伪数字,再用伪数字和探测器来做一个AND控制
回复
支持
反对
使用道具
举报
yiyi100
当前离线
积分
1006
板凳
yiyi100
发表于 2004-8-28 15:07:00
谢谢朋友了