请教:Honeywell的BA系统,一根C-BUS总线上最多能挂多少个DDC?
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
poto00 发表于 2004-7-2 13:26:00
<P>理论上好象是32个</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
oscar_mint 发表于 2004-7-2 14:03:00
29个,如果没有中央站,可以有30个。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
szallied 发表于 2004-7-2 14:05:00
30个
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
星期零 发表于 2004-7-2 15:53:00
有没有一个网络扩展器这内的东西,可以走好几条总线。?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
szallied 发表于 2004-7-2 16:03:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
星期零 发表于 2004-7-2 16:05:00
<P>是什么型号的产品?</P><P>你是做Honeywell产品的吗</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
putaibin 发表于 2004-8-4 16:09:00
30个
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yiyi100 发表于 2004-8-5 19:06:00
BNA型号Q7055A1015两条C-BUS
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
hushangang18 发表于 2004-8-7 15:09:00
一条C-BUS总线只能挂29个控制,这种情况是有上位的,原因上位占一个地址,当然,你可以增加一条总线就可实现29*2个控制,一般情况下,EBI系统只能有三条总线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
chosen 发表于 2004-8-7 18:15:00
<P>发个权威的系统网络图大家看</P>
<P>
</P>

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
sb1981 发表于 2004-9-9 17:05:00
HONEYWELL的书上都有呀