关于总线超长...

[复制链接]
bejoy 发布于: 2004-9-30 22:05 501 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问大家,有没有遇到总线超常的状况,这种情况下在上位即上看到的状态应该是什么样子的,有没有什么解决方法?我只知道可以加一个XD509之类的东西,有没有其他的方法?更为简单省钱的?一个XD509听说挺贵的呢!
请问大家能不能帮帮我呢!!!!!
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
basystem 发表于 2004-9-30 23:03:00
<P>不同的总线有不同的规范长度,但是这也跟现场的环境有很大关系的,现场的环境有很多,除了线型,干扰等等因素以外,还跟总线的通信速率有关系,楼主说的是HONEYWELL的CBUS系统,标准长度是1200米,如果超长了,可以增加XD509来增加总线的长度,或者,可以降低通讯速率到9600来试试。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报