[求助]C-BUS总线不稳定的原因...

[复制链接]
jygcb009 发布于: 2004-10-5 19:30 969 次浏览 17 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
honeywell的XBS系统,21个DDC,长度不超过1000米,有时个别DDC频繁短暂离线几秒种又上线,过一段时间就传染给其它DDC,几天后整条C-BUS就中断,更换XD505也没用,请教高手是什么原因?是5010B控制器坏了吗?
回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wenjinqian 发表于 2004-10-7 23:26:00
<P>你的485/232用的那种转换器?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wenjinqian 发表于 2004-10-7 23:27:00
设置波特率是多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jygcb009 发表于 2004-10-8 10:14:00
<P>不用转换器的。波特率是9600。今天又坏了一个。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
老忘 发表于 2004-10-8 11:20:00
<P>那以前出过类似的问题吗?是不是可以从以前的经验找找原因</P><P>我不做H的,提个建议,仅供参考</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jygcb009 发表于 2004-10-9 10:19:00
以前更换XD505就能恢复,已经更换过十几个了,为什么XD505经常坏?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yellowhe 发表于 2004-10-9 11:57:00
<P>检查通讯线和DDC接地的问题!!!</P><P>你们老板估计要心痛死了,哈哈哈</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
排头兵 发表于 2004-10-9 13:26:00
<P>我也遇到过类似的问题</P><P>你检查一下,通讯线附近有没有强干扰源,接地也很重要</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
qpflt2003 发表于 2004-10-9 14:13:00
<P>我看这不是CBUS通讯问题,你应该检查一下系统电源及接地,尤其是强电与弱电供电部分</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
jygcb009 发表于 2004-10-9 17:33:00
即使个别DDC接地有问题,即使电源有干扰,那也不会连续不断一个接一个坏,况且坏的DDC都脱开的。honeywell的通讯模块XD505是不是有质量问题?还是使用寿命只有六七年?请教一下排头兵,你是怎么解决问题的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
老忘 发表于 2004-10-9 17:41:00
<B>以下是引用<I>jygcb009</I>在2004-10-9 17:33:00的发言:</B>
即使个别DDC接地有问题,即使电源有干扰,那也不会连续不断一个接一个坏,况且坏的DDC都脱开的。honeywell的通讯模块XD505是不是有质量问题?还是使用寿命只有六七年?请教一下排头兵,你是怎么解决问题的?

<P>寿命只有六七年?
<P>莫非这个是用了很久的?楼控的话一般保固也就一年两年,多的三年呀</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
抄表系统 发表于 2004-10-10 09:21:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
排头兵 发表于 2004-10-10 09:38:00
<P>如果真的使用了六七年的产品,那就难保是设备的问题了</P><P>我遇到的情况也是通讯中断,数据传送不上来,不过DDC的数据传送指示灯都是正常的。这种基本都不是设备损坏。</P><P>我的做法是把所有设备都断开,然后一个一个重新挂上去,检查了所有电源跟通信的接地情况。我们的设备附近有大功率的变频器,对DDC通讯的干扰是很厉害的,所以接地情况一定要好。有些时候由于设备太多,接线工稍微不小心,就可能有接错的地方,所有的都断开重新挂,就是要避免这种情况发生。</P><P>这种情况其实很难查的,你在重新挂DDC的时候,测量一下信号线的电压看看是否正常。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
jygcb009 发表于 2004-10-10 11:14:00
我是一段一段断开检查的。C-BUS中断时DDC的数据传送指示灯不正常,信号线的电压不正常,更换XD505后就全部恢复了,麻烦的是正常运行半年左右又出现同样问题。干扰基本没有,接地没问题。全部升级更新又费用太高,悬赏高手彻底解决麻烦!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
排头兵 发表于 2004-10-10 15:40:00
<P>问题比较复杂,不知道怎么处理哦</P><P>建议找厂家的人员支持一下</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
jygcb009 发表于 2004-10-10 16:54:00
厂家技术人员建议升级,只能对他们嘿嘿嘿。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
chinacity 发表于 2004-10-11 10:35:00
<P>估计还是接地的问题,我们有一个系统已经运行了8年了,很正常啊。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
birde 发表于 2004-11-5 13:11:00
电源,滤波
回复 支持 反对

使用道具 举报