<P>在系统网络架构设置中(system profile),原来bln地址为99,一个mbc地址为0,通讯正常, 把mbc地址改为1,bln地址改为0时, 系统报错,说系统已经存在0地址, 后来把bln改为98,但通讯失败,在改为97,依然无法通讯,最后把bln改为30,mbc改为10,开始不能通讯,过了2分钟左右,通讯恢复, 问题是在网络图中看到只有一个mbc(10号), 但在数据库传输(database trasfer)中却能看到刚刚定义过的设备,98,97等,而且在网络图中不能再增加98,97号地址设备, 请教如何彻底删除这些曾经定义过的旧控制器信息,否则,网络图中不能再增加或改用其地址?? 谢谢!</P>
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
basystem 发表于 2004-12-29 22:02:00
用超级终端来设定.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lsjplayboy 发表于 2004-12-30 21:05:00
2楼说得对,帮你顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dennis723 发表于 2004-12-31 14:54:00
断电复位,终端重做一遍\!