我公司的室外紅外槍機,在今年進兩個月內連續被雷擊壞了。
在每次打雷前都是把電源關閉(220V后就進用開關電源轉12V),插头沒有從電源插座上拔出。
在去年也沒有被雷擊壞。今年連續出現這樣的問題。 請教各位,幫我分析下原因在什麽地方。謝謝!
另外说明:室外立杆 在今年春天做的防雷,(在立杆四周 打下了2.5M的三角铁,相互连接后接立杆,接地电阻在范围内)
使用道具 举报
问题应该是出在立杆接地,摄像机与立杆没做好绝缘吧!
很大可能是多点接地的地环路烧的。
应该仔细检查和整改:系统只有主机一点接大地。试试看。